挑梁怎么设置

如题所述

第1个回答  2022-11-06
问题一:挑梁如何加固 首先,先找设计单位进行重新建模、技术复核,这样的问题比较简单,一般设计单位都能做。可给出正负弯矩缺损,然后,对缺损钢筋面积进行钢板代换(估计得用钢板,碳纤维不见得能满足)再乘以一定的安全系数就可以了。所以建议采用粘贴钢板加固法。
如果不想做技术复核,可按一般走廊的设计荷载加梁板自重进行计算,最后乘以个安全系数(我单位取1.5)应该就可以算出用多厚的钢板了!
不知道对你有没有帮助

问题二:挑梁钢筋应该怎么放 和楼层框架梁钢筋基本算是反过来放,梁是上部受力,另外要看是否设置二排和弯钩弯起长度和有无悬挑鸭筋。

问题三:横梁搭在挑梁上,怎么放置钢筋,怎么打圈梁? 红色的梁按封口梁设置,以悬挑梁为支座
灰色部分的梁和长方形的三边形成圈梁
封口梁的高度一般和悬挑梁端部高度相同
悬挑梁除了正常配筋外还应设置弯起钢筋和附加箍筋

问题四:悬挑阳台4米,挑出2米5,挑梁怎样设计?求帮助 不知道阳台的开间尺寸,不能正确计算。
设开间为4.0m;
设计的弯矩值为95.31KN・M
梁正截面受弯承载力计算书
构件名称:LJM-1
计算时间:2012/10/21,23:45:32
1 已知条件
梁截面宽度b=200mm,高度h=500mm,受压钢筋合力点至截面近边缘距离a's=35mm,受拉钢筋合力点到截面近边缘距离as=35mm,悬挑l0=1500mm,混凝土强度等级C25,纵向受拉钢筋强度设计值fy=300Mpa,纵向受压钢筋强度设计值f'y=300Mpa,非抗震设计,设计截面位于框架梁梁端,截面设计弯矩M=95.31kN・m,截面下部受拉。
2 配筋计算
查混凝土规范表4.1.4可知
fc=11.9Mpa ft=1.27Mpa
由混凝土规范6.2.6条可知
α1=1.0 β1=0.8
由混凝土规范公式(6.2.1-5)可知混凝土极限压应变
εcu=0.0033
由混凝土规范表4.2.5可得钢筋弹性模量
Es=200000Mpa
相对界限受压区高度
ξb=0.550
截面有效高度
h0=h-a's=500-35=465mm
受拉钢筋最小配筋率
ρ *** in=0.0020
受拉钢筋最小配筋面积
A *** in=ρ *** inbh
=0.0020×200×500
=200mm2
混凝土能承受的最大弯矩
Mcmax=α1fcξbh0b(h0-0.5ξbh0)
=1.0×11.9×0.550×465×200×(465-0.5×0.550×465)
=205941952N・mm >M
由混凝土规范公式(6.2.10-1)可得
αs=M/α1/fc/b/h20
=95310000/1.0/11.9/200/4652
=0.18
截面相对受压区高度
ξ=1-(1-2αs)0.5=1-(1-2×0.18)0.5=0.206
由混凝土规范公式(6.2.10-2)可得受拉钢筋面积
As=(α1fcbξh0)/fy
=(1.0×11.9×200×0.21×465)/300
=761.55mm2
As>A *** in,取受拉钢筋面积
As=761.55mm2
配3根二级钢筋直径为20mm;

梁斜截面受剪承载力计算书
1 已知条件
梁截面宽度b=200mm,高度h=500mm,纵向钢筋合力点至截面近边缘距离as=35mm,悬挑l0=1500mm,箍筋间距s=100mm,混凝土强度等级C25,箍筋设计强度fyv=270Mpa,非抗震设计,竖向剪力设计值V=75kN,求所需钢筋面积。
2 配筋计算
查混凝土规范表4.1.4可知
fc=11.9Mpa ft=1.27Mpa
由混凝土规范6.3.1条可得混凝土强度影响系数
βc=1.0
截面面积
A=bh
=200×500
=100000mm2
截面有效高度
h0=h-as=500-35=465mm
截面腹板高度
hw=h0=465mm
由混凝土规范6.3.1条可知截面允许的最大剪应力
τmax=0.25βcfc=0.25×1.0×11.9=2.99MPa
剪力产生的剪应力
τV=V/......>>

问题五:混合结构,阳台悬挑梁外挑一米五,挑梁如何设计? 不知道阳台的开间尺寸,不能正确计算。
设开间为4.0m;
问题六:特殊檐口怎样设置吊篮挑梁 1)每只今立达电动吊篮采用两根φ14钢丝绳,一端直接绑在主体结构的檩条上,另一端采用2T手拉葫芦与结构主檩条连接后拉紧,再将钢丝绳连接在主体结构上,做到双保险。
2)在桁架上弦杆位置,采用钢丝绳编接成环形通过φ20卸扣与钢结构连接,钢丝绳的编接长度不小于300L。
3)以防止在吊篮安装后,由于吊篮自身重力出现过大的下挠度,使檐口铝单板与吊篮之间距离过大,影响屋面吊顶板的安装,在每根钢丝绳上每间隔10米左右设固定点,固定点采用φ14短钢丝绳在与主体结构的悬杆连接后再与钢丝绳连接。
4)吊篮的提升方法,采用在地面设置卷扬机,通过在屋面檩条安装定滑轮,将吊篮提升至高空位置。
在提升过程中必须保证吊篮的平稳,在提升时,操作卷扬机人员听指挥人员指挥。
5)在吊篮通过卷扬机提升到安装位置后,须与钢丝绳连接,考虑到吊篮的水平位置的滑移方式与钢丝绳的连接采用φ20卸扣连接。
6)吊篮采用卸扣连接,一则是为了使吊篮拆装方便;二则是减少在与钢丝绳水平滑移时的摩擦。
7)当屋面施工完一个区域后需水平位移时,所有安装工人必须从吊篮内出来。
8)通过系在吊篮上的两根钢丝绳的牵拉,实现吊篮的水平移动。 在将吊篮与钢丝绳连接时,施工人员必须将安全带(而且为双钩)与生体连接,只有将全部吊篮的吊点与钢丝绳连接后,才能开动卷扬机、下钩。
9)吊篮的水平移位,施工人员不得在吊篮内,在牵拉吊篮时,施工人员必须在桁架走道上进行,并系好安全带。
10)吊篮内施工的所有施工人员必须将安全带(双钩)挂在生命绳上,不得与吊篮连接。
11)在吊篮的施工位置必须与吊篮平行方向设置独立的φ8钢丝绳作为生命绳,吊篮内的施工人员施工时必须与安全钢丝绳连接,不得将钢丝绳与吊篮连接、钢丝绳与建筑物连接固定。
12)严禁在阵风风速大于10.8m/s(相当于6级风力),环境温度在在-2012、°C以下,40°C以上,及雨、雷电和大雾等恶劣天气情况下使用吊篮施工,严 禁在150LX光照度以下的环境中操作吊篮。
13)严禁使用带油脂的钢丝绳,安全锁不得有污物,不得接触油类,使用到期后,必须及时更换。

问题七:自建房,阳台4米宽,挑2米5,怎样设置挑梁?用多大钢筋? 胆子忒大了点吧,竟敢挑出2米5!挑梁不是超静定结构,它没有多余的约束来帮助结构稳定。住宅民房没有这种条件做大尺度的悬挑。

问题八:挑梁做反梁的样式挑,怎么配钢筋 只要悬臂构件,受力筋一定是上部筋,不论是不是上翻梁。
既然这样,那受力筋一定要配置在梁顶位置。
具体配筋率要结合悬挑长度和梁截面大小混凝土强度,以及承受的荷载来验算。
不要问配几根筋,结构设计不是闹着玩的。要根据各方面情况和数据才能计算。尤其是悬臂构件很危险,处理不当就可能导致倾覆,造成事故。

问题九:悬挑2.3米宽一边4米的挑梁需要多大的钢筋?多高的梁才承受得起? 除了房价,