图中是说明3个风井不一样高吧?

如题所述

第1个回答  2017-07-20
电井、水井、风井因为建筑上下层使用功能调整而更改位置是很正常的处理方法。风井一般用风管沿墙、楼顶走改变位置。地质条件太差,监理感觉出危险,他有权就地修改图纸及提出安全措施,听不听是你的事,你不听万一出个什么的事故,你就自己一人担。风流的绝对压力(压强)大于井外或风筒外同标高的大气压力(压强),其相对压力(压强)为正值,称正压。正压送风井是设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面排烟风机在发生火灾区域排烟,另一方面因为有了防火门的阻隔,使得楼梯间暂时可以形成一个相对安全的区域,同时各个楼层的送风口往建筑内部输送进新鲜的空气,保证人员呼吸充足。当发生火灾时,其内部的电机会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会再这个区域蔓延,而给人逃生的空间。当温度高于280°C时人已无逃生可能性,其内部熔断器会熔断,风口自动关闭,防止火势蔓延。对于楼梯间、电梯前室等需要按照规范设置正压送风井,楼梯间的正压送风井一般不小于1.2平方米,电梯前室的正压送风井一般不小于0.8平方米,需要注意的是,地下室的楼梯间和地上部分的楼梯间是完全被防火门分隔开的,因此地下室的楼梯间的正压送风井需要单独考虑,按照上海地区的规范,当地下不超过三层,并且地下最低层的地坪与室外出入口地面高差不大于10米,首层有直接开向室外的门或者有不小于1.2平方米的可开启外窗时可以不设置正压送风系统,如果无法满足上述条件,则必须设置不小于1.2平方米的正压送风井,此时如果正压送风机只能放在顶层,则楼梯间内正压送风井就要至少1.8平方米。国家高层建筑防火排烟设计规范规定,下列部位应设置独立的机械排烟系统:(1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯,消防电梯前室或合用前室。(2)采用自然排烟的防烟楼梯,其不具备自然排烟的前室。(3)封闭的避难层。在以上三种情况下均虚设置机械加压送风系统。风井的作用主要是消防排烟和空调通风用的。风井的大小要经过计算!有些风井是不走管道的,有些是走管道的,具体尺寸根据具体要求来定。风井做消防作用主要有两种:1、起火时排烟;2、起火时对室内鼓风。起火时排烟,主要是由于地下车库、仓库、商场等场所,在起火时,为了让现场人员不被烟熏而设置的,然室内烟气快速排除,为室内人员逃生争取时间。但是室内温度较高时,室内排烟系统一般会自动关闭。