关于阁楼建造。 阁楼长宽分别为4m*3m。没有做梁。这么做的话每平米承重能有多少?是否牢固?

阁楼长宽分别为4m*3m。没有做梁。工艺如下:单排双向钢筋网,14φ钢筋,间距 150×150 ,沙子、水泥(钻牌P.C425)豆石粒
沙浆浇筑,厚度120mm,四周原墙用电钻打出原有钢筋于二
层扎绑钢筋连接一起。

第1个回答  2013-05-04
按照双层配筋计算承受力还是不错的,800kg每平方没有问题;
但是由于是后加的,建议用到500kg每平方就好了。
怎么会是单层配筋呢?不合理的配筋方式;
如果真的是单层,建议只用150kg每平方。

以下是计算过程:
按弹性板计算:
1 计算条件
计算跨度: Lx=4.000m
Ly=3.000m
板厚h=120mm
板容重=25.00kN/m3 ;板自重荷载设计值=3.60kN/m2
恒载分项系数=1.20 ; 活载分项系数=1.40
荷载设计值(不包括自重荷载):
均布荷载q=10.20kN/m2
砼强度等级: C20, fc=9.60 N/mm2, Ec=2.55×104 N/mm2
支座纵筋级别: HRB400, fy=360.00 N/mm2, Es=2.00×105 N/mm2
板底纵筋级别: HRB400, fy=360.00 N/mm2, Es=2.00×105 N/mm2
纵筋混凝土保护层=15mm, 配筋计算as=20mm, 泊松比=0.20
支撑条件=
四边 上:简支 下:简支 左:简支 右:简支
角柱 左下:无 右下:无 右上:无 左上:无
2 计算结果
弯矩单位:kN.m/m, 配筋面积:mm2/m, 构造配筋率:0.20%
弯矩计算方法: 双向板查表
---------------------------------------------------------------
2.1 跨中: [水平] [竖向]
弯矩 5.5 8.5
面积 240(0.20%) 247(0.21%)
实配E12@200(565) E12@200(565)
2.2 四边: [上] [下] [左] [右]
弯矩 0.0 0.0 0.0 0.0
面积 240(0.20%) 240(0.20%) 240(0.20%) 240(0.20%)
实配E12@200(565) E12@200(565) E12@200(565) E12@200(565)