我想问问您,就是焊接的接头与其他接头的间距是多少啊?比如-3.500的基础,顶标高是3.500,请问下钢筋是

钢筋时放多长啊?还有就是焊接接头的水平间距是多少,一般都是以长一短,求他们的钢筋长度,和焊接的水平间距 ?谢谢了

第1个回答  2013-07-26
首先根据楼主题目7米高,根本不需要接头。
如果考虑到废料太多,综合利用,那么焊接只要注意错开接头就行了,保证同一截面的搭接数量不超过一半,就ok了。搭接接头错开的距离是35d(d为钢筋直径),就是底层和顶层竖向钢筋的长度一半长一半短,中间楼层的所有竖向钢筋长度都一样追问

不是.就是假如柱子总高度是11米,从-3.5开始升柱子,刚开要升多长,还有就是一长一短,他们的这个钢筋水平长度高差没有要求?层高是4.000,7.600,11.000米,假如从4.000开始柱子升出来的高度是多少,求简单公式,是不是关于倍体什么的?

第2个回答  2013-07-26

钢筋时放多长啊?还有就是焊接接头的水平间距是多少,一般都是以长一短,求他们的钢筋长度,和焊接的水平间距 ?谢谢了

  答:按此图要求施工:

追问

绑扎搭接长度是多少啊,抗震四级,直径20,c30.rhb400级?

追答

追问 绑扎搭接长度是多少啊,抗震四级,直径20,c30.rhb400级 巳知:,钢筋种类:RHB400级、直径20;混凝土强度等级:C30,抗震等级:四级(ζlE=1.00)。 解:求纵向抗拉钢筋抗震四级绑扎搭接长度。LlE=ζlLaE。 受拉拉钢筋抗震锚固LaE=ζaELa,因抗震等级:四级(ζlE=1.00)。所以LaE=ζaELa=1.00×La=La。 又因La=ζaLab,已知条件未告知受拉拉钢筋锚固修正系数ζa,则取ζa=1.00。所以La=ζaLab=1.00×Lab=Lab。且LaE=La=Lab(LabE) 查表:,钢筋种类:RHB400级、直径20;混凝土强度等级:C30,抗震等级:四级,(LabE)=(Lab)=35d。 代入:LlE=ζlLaE=ζl×Lab=ζl×35d。 但题末告知:纵向钢筋搭接接头面积百分率(%),故.纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl不知。 要求纵向抗拉钢筋抗震四级绑扎搭接长度。解您这题只假定: 假定:①.纵向钢筋搭接接头面积百分率≤25%时,纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl取1.2。代入公式:LlE=ζl×35d=1.2×35×20=840mm。 答:纵向抗拉钢筋抗震四级绑扎搭接长度840mm。 假定: ②.纵向钢筋搭接接头面积百分率,纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl取1.4。代入公式:LlE=ζl×35d=1.4×35×20=980mm。答:纵向抗拉钢筋抗震四级绑扎搭接长度980mm。 假定: ③.纵向钢筋搭接接头面积百分率=100%时,纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl取1.6。代入公式:LlE=ζl×35d=1.6×35×20=1120mm。答:纵向抗拉钢筋抗震四级绑扎搭接长度1120mm。 假定: ④.纵向钢筋搭接接头面积百分率%在≤25%~=50%之间时,和50%~100%之问时,其级绑扎搭接长度可按内插取值。

追问

求一个简单的,太复杂了 看不懂 还有就是这些代号是什么意思?给我解释解释?好嘛?

追答

就按你的原题增加,纵向钢筋搭接接头面积百分率:50%。
觧:
1. 纵向受拉钢筋绑扎搭接长度公式:LlE=ζlLaE(抗震)
式中:LlE—纵向受拉钢筋抗震绑扎搭接长度 ;
ζl—纵向受拉钢筋搭接长度修正系数;(当纵向钢筋搭接接头面积百分率等于50%时,修正系数ζl取1.4)
LaE— 受拉钢筋抗震锚固长度。
巳知:纵向钢筋搭接接头面积百分率:50%(ζaE=1.4)。代入LlE=ζl LaE=1.4×LaE。
2. LaE=ζaELa。
式中:ζaE—受拉钢筋抗震锚固长度修正系数;﹙ 巳知:抗震等级:四级ζaE=1.00)。
代入LaE=ζaELa=1.00×La=La。代入LlE=1.4×Lab(La)。 (因La=ζa Lab,己知条件中无ζa,所以La= Lab)。
La—受拉钢筋锚固长度(非抗震)。
3. 基本锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋 Lab=α×(ƒy/ƒt)×d
式中:Lab—受拉钢筋基本锚固长度;
ƒy—普通钢筋的抗拉强度设计值;HRB400 级钢筋为360N /mm ²,
ƒt—混凝土轴心抗拉强度设计值;C30为1.43 N /mm ²,
α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;
d—锚固钢筋的直径。
【例】:钢筋种类:HRB400,混凝土强度等级C30。求受拉钢筋基本锚固长度Lab?
解:钢筋种类:HRB400,是带肋钢筋,钢筋外系数α为0.14,钢筋的抗拉强度设计值ƒy为360N /mm ²,混凝土强度等级C30,混凝土轴心抗拉强度设计值ƒt为1.43 N /mm ²。
代入公式:Lab=α׃y/ƒt×d=0.14×360 /1.43×d=35.24d=35d。
代入LlE=1.4×Lab =1.4×35d = 1.4×35×20=980(mm)。
答:绑扎搭接长度是 980mm。

第3个回答  2013-07-26
你说的是3层。一层一段多好呀。第1层到地梁然后。。。。一层一段。焊接的位置避开加密区,2接头错开35D就行了。追问

我不是这个意思,我的意思是就是钢筋从基础上来,要升多长,直径是20角筋,中间是每边2棵18的,hrb400级,c30混泥土,他们锚固的出来的高度是多少啊?有没有简单的公式?求他们的锚固出来的高度,还有就是到4.000后,锚固出来多少?大哥你扣扣多少我加加?

追答

我QQ110700311你加我。很简单的问题。钢筋从基础上来升过第层净高的1/3也就是说柱筋只要不在加密区连接就行了。