插拔式接线端子排型号规格都是怎么样规定的?

如题所述

第1个回答  2017-11-05

接线端子排因电流,电压,位数,间距等参数不同,形式各异。每个厂家对于端子的命名规格都是不同的,如型号JXP-10/8Z就是单排接线端子10MM间距,8位。

第2个回答  推荐于2017-11-05
  本标准等效采用国际标准IEC455(1988)《设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则》。
  1 主题内容与适用范围
  本标准规定了识别电器设备(以下简称设备)接线端子的各种方法,并制订了以字母数字系统识别设备接线端子和特定导线线端的通则。 本标准适用于设备(如电阻器、熔断器、继电器、接触器、变压器、旋转电机等)和这些设备的组合体的接线端子的识别标记,也适用于特定导线线端的识别。 必要时,这些通则对某些产品的详细应用和必要的辅助识别方法可在有关的标准中给出。
  2 引用标准
  GB 4728 电气图用图形符号 GB5465 电气设备用图形符号
  3 识别方法
  可采用下列一种或多种方法识别设备接线端子和特定导线线端。 3.1 采用相关产品的标记系统来确定和识别设备接线端子或特定导线线端的实际或相对位置。 3.2 采用相关产品的标记系统来确定和识别设备接线端子和特定导线线端的颜色标记。 3.3 采用GB5465中规定的图形符号。若需采用辅助符号,应与GB4728中的图形一致。 3.4采用本标准第5章中规定的字母数字符号。本回答被提问者和网友采纳
相似回答