防火阀中BECH和MECH*区别 ??排烟风机出口应设什么阀?

如题所述

第1个回答  2019-11-14

防火阀中BECH和MECH,二者都是280℃排烟防火阀,,主要区别在于BECH能远距离手动开启(距离≤6M),MECH需要手动。排烟风机口通常应设MECH阀。

多台通风机并联运行时,各自的管路上设置止回阀或者自动关断装置。前室、楼梯间加压风口常开时,屋顶加压风机出口设置防止回流装置或者电动阀等。

风管止回阀安装在通风或空调管道中,风机运转时叶片扬起气流顺利通过,风机停转时阀叶关闭,防止气体倒流。但要求风管中的风速不能小80m/s。

排烟风机一般位于楼顶,但也有很多特殊情况,如人防、地下车库,分层独立设置独立排烟系统等,其排烟风机都是就近设置,很多都设置独立排烟机房内。

防火阀是安装在中央空调送、排风或着单纯的室内送、排风管道上的,室内起火后防火阀的易熔杆在达到70°时熔断,防火阀关闭。主要作用是为了一间房间起火后不让火源和烟通过管道串通到别的房间去。


本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-09
BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位
MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位
上述可见:二者都是280℃排烟防火阀(口),主要区别在于BECH是能远距离手动开启(距离≤6M)德州中央空调及玻璃钢基地的观点
排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。
第3个回答  2019-11-20

防火阀中BECH和MECH区别是 BECH 是远距离手动开启 ,MECH 是手动开启。


防火阀安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔接,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。


防火阀安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。排烟阀安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用。


本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-10-14
BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位
MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位
上述可见:二者都是280℃排烟防火阀(口),主要区别在于BECH是能远距离手动开启(距离≤6M)

排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。

纯属个人拙见,仅供参考。呵呵……追问

这些阀的用法在那里可以找到?谢谢

追答

留下邮箱,我发过去…

本回答被提问者采纳