第1个回答 2013-03-16
首先将模式旋转到手动模式,其次按方向键控制。实在不行重新启动再试试。希望我的回答你能满意!!来自:求助得到的回答
第1个回答 2013-03-16
看下轴移动信号有没有接通。
相似回答
FANUC
0i-MD
系统
中
手动手轮
操作时,Z
轴不能移动,
X/Y
可以移动
.是
什么
原 ...
答:
是不是Z轴锁定了
,看面板坐标值旁是不是有个竖杠,也可以查参数3003
FANUC
0i-MD
系统
中
手轮手动
操作时,Z
轴不能移动,
X/Y
可以移动
.是
什么
原 ...
答:
引起这种问题的可能性很多需排查,先切换到面板看Z
轴能否
动作,如果可以打开plc切到
手轮
模式,旋xyz选择开关看是否有信号,如果有的话查看参数是否屏蔽
fanuc
18 t 双刀塔 数控
车床
主轴走mdi 还是
手动
都不转
什么原因
答:
G30是用参数设定的一个坐标值,一般是镗刀座的中心,在MDI模式下输入G30U0.;机械坐标就会走到参数1241里面设定的数值,机械原点是G28U0.W0.;不能回参考点你看看是不是行程不够,刀塔有
手轮
摇到X轴下面点和Z轴靠近主轴的地方,在回原点,应该就可以了 ...
床子有
手轮,
就是
不能
用,摇起没有反应,请问是
什么原因?
是设置问题,还是...
答:
床子有手轮,就是不能用,摇起没有反应,
可能是设定原因,也可能是硬件损坏
。数控车床上,其机床操作面板上的“轴选择开关”(SA4)所产生信号的接口地址为X11.6和X11.7。当X轴被选中时,接口信号的状态分别为:X11.6为“1”、X11.7为“0”;而如果Z轴被选中,则接口信号的状态分别为:X11....
fanuc系统
用
手轮
快摇
轴,
出现407伺服报警,驱动板上的GTSL灯亮
手动不
报 ...
答:
407的意思是 同步轴之间的位置偏差量超过了参数设定的值
发那科装了四轴后
手轮
z
轴不
动
答:
参数屏蔽。发那科0iMD系统中
手动手轮
操作时,Z
轴不能移动
首先切换到面板看Z
轴能否
动作,如果可以打开plc切到手轮模式,旋xyz选择开关看是否有信号,如果有的话查看参数是否屏蔽。
FANUC
公司创建于1956年的日本,中文名称发那科(也有译成法兰克),是当今世界上数控系统科研、设计、制造、销售实力最强大的企业...
fanuc
维修
手动
模式下x
,移动
无动作是
什么原因
答:
你先看看有没有报警,如果有报警就按报警代码去排除故障。如果没有报警,就看看联轴器是不是松动了,或者是传动皮带断了。怎样的问题原因很多,要综合分析不知道你床子的具体情况没有办法具体的给你解决。
大家正在搜
fanuc手轮方式控制nc轴
fanuc数控机床系统
fanuc手轮中断功能
fanuc机床rapid
fanuc手轮中断
fanuc手轮模拟
斗山机床fanuc面板说明
发那科系统手轮参数
fanuc数控车床型号
相关问题
FANUC 0i-MD系统中手动手轮操作时,Z轴不能移动,X...
FANUC 0i-MD系统中手轮手动操作时,Z轴不能移动,X...
FANuC O-M系统参数丢失输入后,3轴的3只手轮都不能移...
FANUCOM发那科系统机械原点如何设置
Fanuc立式加工中心手动三轴移动正常.手轮XY移动正常.Z...
发那科0-TD系统用手轮移动X轴,实际移动了50mm可是坐标...
FANUC oi加工中心在手动和手轮状态下主轴不转的原因
fanuc-om系统故障