已知一倒T形截面梁,b×h=200mm×500mm,hf=150mm,bf=300mm,采用C30混凝土,配置纵向受拉钢筋4根20HRB335级钢筋,受压钢筋2根20HRB335级钢筋,求该梁能承受的最大弯矩设计值。

第1个回答  2014-03-21
倒T形截面梁受弯承载能力与翼缘hf=150mm,bf=300mm无关。
用下述二式:M=α1·fc·b·x﹙h○-x/2﹚;x=fy·As/﹙α1·fc·b﹚。
h○=500-35=465mm,C30的α1取1.0,fc=14.3N/mm²,fy=300N/mm²,As=1256mm²。代入得x=300×1256÷﹙14.3×200﹚=131.7mm。<0.55h○(255.75mm)符合要求。
M=14.3×200x131.7﹙465-65.85﹚=150344637.3N·mm=150.345KN·m。
答:按单筋梁算该梁能承受的最大弯矩设计值150.345KN·m。若按双筋梁算,公式如下,自己去算。M=α1·fc·b·x﹙h○-x/2﹚+fy′·As′﹙h○-35﹚;α1·fc·bx=fy·As-fy′·As′。