钢筋单面搭接焊

如题所述

第1个回答  2022-12-13

你说的是HRB335带肋25的钢筋单面焊了。

前面肯定是最大力!后面的也无非是断口距焊缝距离,不过45、30、55有些小,但也算合格!规范规定断口距焊缝距离大于0.7d就行!一般都在70-140mm之间。

焊缝长度就是搭接长度单面焊为大于等于10d也就是大于等于250mm就行

备注:

光圆单面搭接长度=8d

光圆双面搭接长度=4d

带肋单面搭接长度=10d

带肋双面面搭接长度=5d

d=钢筋直径

断口形式:塑断或延性断裂

代表数量:要看你是公路还是铁路,公路一般300个接头为一批、铁路为200个接头为一批

扩展资料:

在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。

当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)

钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。

这里摘录一些绑扎连接的规定供你参考。

纵向受拉钢筋的最小搭接长度

钢筋电弧焊可分为搭接焊、帮条焊、坡口焊、熔槽帮条焊和窄间隙焊五种接头形式。

钢筋搭接焊接头或帮条焊接头的焊缝厚度h应不小于0.3倍主筋直径;焊缝宽度b不应小于0.7倍主筋直径。

对于直径大于等于10mm的热轧钢筋.其接头采用搭接,帮条电弧焊时.应符合下列要求: 

1〉焊接接头当设计有要求时应采用双面焊缝.无特殊要求时一般可采用单面焊缝。对于I级钢筋的搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于8d;对于II、III级钢筋.其搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于10d,帮条焊时接头两边的焊缝长度应相等。

2〉帮条的总截面面积应符合下列要求:当主筋为I级钢筋时.不应小于主筋截面面枳的1.2倍;当主筋为II、III级钢筋时.不应小于主筋截面面枳的1.5倍。

为了便于施焊和使帮条与主筋的中心线在同一平面上。帮条宜采用与主筋同钢号,同直径的钢筋制成,如帮条与主筋级别不同时,应按设计强度进行换算,帮条的长度应满足相应的焊缝要求。

参考资料:百度百科——钢筋搭接