不老泡彩钢夹芯板能当作净化厂房吊顶用吗?

如题所述

第1个回答  2018-01-23

不老泡彩钢夹芯板是以彩色涂层钢板为面材,以防火保丽酚为芯材,用热固化胶在连续成型机内加热加压复合而成的超轻建筑板材。具有自重轻(为混凝土屋面重量的1/20~1/30),保温隔热(其导热系数值为 0.034W/mk),施工速度快(无湿作业,不做二次装修,施工周期可缩短40%以上),色泽鲜艳(无需表面装饰,彩色镀锌钢板防腐层保持期在15- 30年)的特点,是一种集承重、保温、防水、防火于一体的新型围护结构材料。轻:平方米重量低于12kg可以充分减少结构负荷,降低结构造价。安装快捷:该复合板自重轻,拼接式安装及可随意切割的特点,决定其安装的简便,可大大的提高效益,节省工期。防火:彩色复合夹芯板的面质材料及保温材料为防火A级材料,完全能够满足防火规范要求。耐久:多种研究显示,及国外40年以上广泛使用证实:经特殊涂层处理的彩色钢板保质期在10~15年,以后每隔10年喷防腐涂料,板材寿命可达35年以上。美观:压型钢板清晰的线条多达几十种的颜色,可配合任何风格建筑的需要,达到令人满意的效果。该复合板芯材是岩棉、玻璃纤维棉、聚苯乙烯、聚氨酯等最佳替代产品,导热系数低,具有良好保温隔热效果。高强度:采用高强度为基材(抗张拉强度5600kg/cm2)再加上最先进的设计与滚压连续成型,具有极佳的结构特性随着我国经济不断发展,特别是近几年来电子、生物、医药等高新技术产业的快速增长,洁净室被广泛应用于各行业。洁净室的主体结构——彩钢夹芯板,目前仍是洁净室不可替代的产品。但洁净室彩钢板防火等级,越来越引起政府有关部门及各行业的重视新的国家标准GB50073-2001《洁净厂房设计规范》洁净室的顶棚和壁板(包括夹芯材)应为不燃烧体,且不得采用有机复合材料。顶棚耐火极限不应低于0.4h,疏散走道顶棚的耐火极限不应低于1.0h,隔墙及其相应顶棚的耐火极限不应低于1.0h。随着新标准的贯彻实施,对洁净室彩钢板提出了更高的要求。哪种有机、有毒、防火性能差的夹芯材料必将被淘汰。但从目前国内洁净室建造来看,有些企业为了减少工程投资,仍然使用国家禁用的有机夹芯材料,如聚苯乙烯、聚胺酯等。从眼前角度来看,虽然减少了投资,但增加了你的风险。你是否想过,你的厂房防火安全吗?你的工人在这环境中生产安全吗?万一发生火灾,你将付出的代价更高,血的惨痛的教训应该引以为戒。洁净室与其它厂房有本质上的不同,它是一个空气相对密闭的厂房,一旦发生火灾,夹芯材料的有毒气体不易排除,直接威胁人的健康。我们呼吁,在你们建造洁净室之前,应首先考虑“安全第一"这个要素。

 

第2个回答  2018-01-23

厂房装修时吊顶设计安装,要注重空间的设计和产品的选择,整个净化厂房装修设计绝非仅仅只是吊顶一项,在其它环节的与设计与施工上因素的考虑也是必不可少的。吊顶内的设备需要高度一定要留足,其中,除建筑构造需要空间外还应考虑:送风、回风、 排烟、电缆桥架、工艺直排、压缩空气、事故照明灯各类设备设施外还应考虑检修人员的活动和操作空间需要。无尘车间吊顶工程的施工前,应对下列隐蔽工程进行验收、交接。(1)吊顶内各类管道、功能设施和设备的安装工程;(2)龙骨、吊杆和预埋件等的安装,包括防火、防腐、防霉变、防尘处理;(3)其它与吊顶相关的隐蔽工程;吊顶工程的检验批,应按洁净室(区)面积500㎡划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批。安装龙骨前,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其它支架的标高等办理工序交接手续。

第3个回答  2018-01-23

吊顶饰面的材质、品种、规格等,应符合设计要求,并对产品性能进行核对。 9、吊杆、龙骨和饰面板的安装必须安全、牢固。吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式,应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理,处理后具有不产尘、防霉变。吊杆与主龙骨端部距离之间不得大于300㎜,当大于300㎜时,应增加吊杆。吊杆间距宜小于1.5m。 吊顶饰面表面应清洁、光滑、色泽一致,不得有翘曲、裂纹和缺损;并不得产生霉变,不产尘。金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致,角缝应吻合,表面应平整,无翘曲、锤印。吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合以下规定。

相似回答