客厅灯荧光灯-分类

如题所述

第1个回答  2023-04-21

常见的荧光灯有:(1)直管形荧光灯。
这种荧光灯属双端荧光灯。
常见标称功率有4W,6W,8W,12W,15W,20W,30W,36W,40W,65W,80W,85W和125W。
管径用T5,T8,T10,T12。
灯头用G5,G13。
T5显色指数30,显色性好,对色彩丰富的物品及环境有比较理想的照明效果,光衰小,寿命长,平均寿命达10000小时。
适用于服装、百货、超级市场、食品、水果、图片、展示窗等色彩绚丽的场合使用。
T8色光、亮度、节能、寿命都较佳,适合宾馆、办公室、商店、、图书馆及家庭等色彩朴素但要求亮度高的场合使用。
为了方便安装、降低成本和安全起见,许多直管形荧光灯的镇流器都安装在支架内,构成自镇流型荧光灯。
(2)彩色直管型荧光灯。
常见标称功率有20W,30W,40W。
管径用T4,T5,T8。
灯头用G5、G13。
彩色荧光灯的光通量较低,适用于商店橱窗、广告或类似场所的装饰和色彩显示。
(3)环形荧光灯。
除形状外,环形荧光灯与直管形荧光灯没有多大差别。
常见标称功率有22W,32W,40W。
灯头用G10q.。
主要给吸顶灯、吊灯等作配套光源,供家庭、商场等照明用。
(4)单端紧凑型节能荧光灯。
这种荧光灯的灯管、镇流器和灯头紧密地联成一体(镇流器放在灯头内),除了破坏性打击,无法把它们拆卸,故被称为“紧凑型”荧光灯。
由于无须外加镇流器,驱动电路也在镇流器内,故这种荧光灯也是自镇流荧光灯和内启动荧光灯。
整个灯通过E27等灯头直接与供电网连接,可方便地直接取代白炽灯。
这种荧光灯大都使用稀土元素三基色荧光粉,因而具有节能功能。
下表列出节能荧光灯与光通量大体相同的白炽灯的对照。
按管径(一)、直管型荧光灯管按管径大小分为:T12、T10、T8、T6、T5、T4、T3等规格。
规格中“T+数字“组合,表示管径的毫米数值。
其含义:一个T=1/8英_,一英_为25.4mm;数字代表T的个数。
如T12=25.4mm1/812=38mm。
(二)、荧光灯管管径与其电参数的关系:1、荧光灯管,管径越细,光效越高,节电效果越好。
2、荧光灯管,管径越细,启辉点燃电压越高,对镇流器技术性能要求越高。
管径大于T8(含T8)的荧光灯管,启辉点燃电压较低。
相对于220V、50Hz工频交流电,符合启辉点燃电压小于1/2电源电压定律。
可以采用电感式镇流器,进行启辉点燃运行。
管径小于T8的荧光灯管,启辉点燃电压较高。
相对于220V、50Hz工频交流电,
不符合启辉点燃电压小于1/2电源电压定律。
不能采用电感式镇流器,进行启辉点燃运行。
管径小于T8的荧光灯管,必须匹配电子式镇流器。
由电子式镇流器,产生启辉高压,将荧光灯管击穿点燃。
尔后,由电子式镇流器,驱动荧光灯管点燃运行。
按光色(一)、直管型荧光灯管按光色分为:三基色荧光灯管,冷白日光色荧光灯管,暖白日光色荧光灯管。
(二)、荧光灯管光色与其技术品质的关系:荧光灯管所涂荧光粉和所填充气体种类不同,荧光灯管所表现的光色就不同。
其技术品质也有很大差别。
1、荧光灯管涂卤素荧光粉,填充氩气、氪氩混合气体。
荧光灯管光色为:冷白日光色荧光灯管,暖白日光色荧光灯管。
这两种光色的荧光灯管,显色性能较低,显色指数R值小于40。
远远小于太阳光,显色指数R=100的标准值。
观看彩色物体表面颜色,产生色偏。
色彩偏青、偏灰,色彩暗淡不鲜艳。
这两种光色的荧光灯管,发光效率也比较低。
光效一般为每W电功率:30流明(Lm)至40(Lm)。
这两种光色的荧光灯管,光谱中含有较多的不可见光,有效瞳孔流明(有效视觉光效)倍数也比较低。
有效光效较低,有效照度低。
这两种光色的荧光灯管,荧光灯管启辉点燃寿命也比较短,一般在5000小时至6000小时之内。
以上两种光色的荧光灯管,不属于高效节能电光源,不符合绿色照明技术要求。
2、荧光灯管涂三基色稀土荧光粉,填充高效发体。
荧光灯管光色为,三基色的高显色性太阳光色。
和无极灯光色相近。
三基色稀土荧光粉荧光灯管,显色指数R值大于80,接近太阳光色(太阳光的显色指数R=100)。
三基色稀土荧光粉荧光灯管,光视效能也比较高,一般为每W电功率65流明(Lm)以上。
荧光灯管实际光效高低,与所采用的镇流器技术性能,和镇流器与荧光灯管匹配程度等技术要素,有直接关系。
三基色稀土荧光粉(LVD无极灯也采用此类荧光粉)荧光灯管,启辉点燃寿命也比较长,一般在8000小时以上。
如匹配技术性能先进的高性能电子镇流器,启辉点燃寿命会增加至15000小时——20000小时。
无极型无极荧光灯即无极灯,它取消了对传统荧光灯的灯丝和电极,利用电磁耦合的原理,使汞原子从原始状态激发成激发态,其发光原理和传统荧光灯相似,有寿命长、光效高、显色性好等优点。
无极荧光灯由高频发生器、耦合器和灯泡三部分组成。
它是通过高频发生器的电磁场以感应的方式耦合到灯内,使灯泡内的气体雪崩电离,形成等离子体。
等离子受激原子返回基态时辐射出紫外线。
灯泡内壁的荧光粉受到紫外线激发产生可见光。
节能荧光灯功率(W)
5
7
9
11
13
18
36
45
65
85
105荧光灯-故障及排除方法灯管不发光故障原因:1.电源没有接通;2.灯管灯丝烧断(针对电子镇流器);3.灯具接插件接触不良;4.镇流器损坏;5.灯管漏气(针对冷阴极镇流器);6.启辉器损坏(针对电感镇流器)。
排除方法:1.检查镇流器是否获得了220V电源,若没有,检查配电系统。
2.用万用表测量灯管的灯丝电阻是否正常,若不正常则说明灯管损坏,请尝试更换灯管。
3.检查接插件是否氧化,尝试重新安装这些零件。
4.尝试更换镇流器。
一般来说电感镇流器不太容易坏,而电子镇流器的故障率相对较高。
5.尝试更换灯管。
6.将启辉器短路一下,灯管应该启辉发光,这说明启辉器发生了开路性故障,尝试更换启辉器即可,启辉器接触不良的现象也很常见。
灯丝立即烧断故障原因:1.镇流器损坏;2.灯管漏气排除方法:1.检查电路接线,看镇流器是否与灯管灯丝串联在电路中,否则会因电流过大而烧毁灯丝。
如接线正确,再用万用表检查镇流器是否短路,如短路,说明镇流器已失去限流作用,无疑要烧毁灯丝,应更换或修复后再使用。
2.若镇流器末短路,通电后灯管立即冒白烟,随即灯丝烧毁,说明灯管严重漏气,应更换新的灯管。
两端亮中间不亮故障原因:1.灯管漏气(针对电感镇流器和常见的普通电子镇流器);2.启辉器损坏(针对电感式镇流器);3.谐振电容击穿(针对常见的普通电子镇流器);4.灯丝烧断(针对电感镇流器)。
排除方法:1.电感镇流器,若出现灯管两端存在闪烁的橙红色光,则说明灯管严重老化或者漏气,可以尝试更换灯管;如果是电子镇流器若两端灯丝持续而稳定的发出橙红色光,没有闪烁现象,则有可能是灯管漏气,但也不排除是镇流器谐振电容击穿。
可以尝试更换灯管。
2.灯管两端出现稳定的没有闪烁的橙红色光,并且通电情况下拆下启辉器,灯管可以正常点亮,这说明启辉器存在短路性故障(大多是启辉器内双金属片粘连,或启辉器内部电容击穿),更换启辉器即可。
3.这种故障在维修中非常常见,电子镇流器出现灯丝发红但灯管不启动现象大多是这种情况,可以尝试更换镇流器。
谐振电容只有几毛钱,应该首先尝试更换这个电容修复镇流器,不要因为这个几毛钱的小元件而扔掉了整个镇流器,太浪费了。
4.一端发光,另一端不发光,有可能是发光的这一端的灯丝已经烧断了,此时的发光并不是灯丝在发光,而是灯丝断裂处的气体被击穿从而发光,此时电流很小因此另一端灯丝可能不发光。
这种情况需要更换灯管。
螺旋形光带故障原因:灯管质量问题,镇流器工作电流过大。
排除方法:新灯管接入电路后,刚点燃即出现打滚现象,说明灯管内气体不纯以及灯管在出厂前老化不够。
遇到这种情况,只要反复启动几次即可使灯管进入正常工作状态。
如新灯管点燃数小时后才出现打滚现象。
反复启动也不能消除时,属灯管质量问题,应更换灯管。
若换上新灯管后仍出现打滚现象,则应用交流电流表串入镇流器回路,检查镇流器能否起到限流作用,如发现电流过大,就应列换新的镇流器或修复后再使用。
关灯后有微光故障原因:1.开关接线错误;2.余辉现象。
排除方法:1.首先检查荧光灯线路,看开关是否错接在中性线上,若接在中性线上,由于灯管与墙壁间有电容存在,会使灯管断电时仍有微光,当用手触摸灯管时,辉光可能增强。
这种情况,只要将开关改接在相线上就可消除辉光现象。
如果改接后仍有辉光现象,则应检查开关是否漏电。
如发现开关漏电,一定要修复或换新,否则会严重影响灯管的使用寿命。
2.如果接线无误,但关闭电源后灯管依然发出微弱的光,并且数分钟后自动消失,这就是灯管的余辉现象。
余辉现象是正常现象,无需多虑。
灯管两端发黑故障原因:1.灯管老化;1.荧光灯附件不配套;3.开、关次数过于频繁。
排除方法:1.当灯管点燃时间已接近或超过规定使用寿命,灯管两端发黑是正常的,说明灯丝所涂复的电了发射物质即将耗尽。
发黑部位一般在离灯管两端约50~60mm范围内。
此时灯管虽然依然可以发光,发光强度也低于正常亮度了,应该考虑更换灯管。
2.如新灯管使用不久两端严重发黑,是由于灯丝上电子发射物质飞溅得太快,吸附在管壁上的缘故,可能是灯管质量不好,也有可能是镇流器有问题导致灯丝电流太大。
3.荧光灯开关的次数过于频繁,荧光灯的启动电流很大,开关次数过于频繁会加快灯管老化。
镇流器有蜂音故障原因:1.镇流器钢片松动(针对电感镇流器);2.镇流器过载;3.镇流器故障前兆(针对电子镇流器)排除方法:1.镇流器是一个带铁芯的低频扼流圈,通交流电时,由于电磁振动发出蜂音是正常的,但根据出厂标准,距离镇流器lm处听不到这种噪音为合格产品,当噪音超标时应更换新的镇流器。
安装位置不当或松动会引起与周围物体共振发出蜂音,只要在镇流器下垫一块橡胶材料紧固后即可解决。
也可以尝试沥青、树脂封固。
2.灯管与镇流器不匹配,或电源电压过高,都会导致镇流器过载从而发出比平时大的声音,请检查灯管与镇流器是否匹配,以及电源电压是否正常。
3.电子镇流器突然出现异常的吱吱声,表明内部振荡电路工作不正常,需要断电检查内部滤波电容是否失效,电阻、电容是否变质,以及电源电压是否正常。
比较常见的是电解电容失容。
出现这种情况,可以尝试更换镇流器解决。
镇流器过热故障原因:1.镇流器本身质量有问题;2.电源电压过高排除方法:先用交流电流表检查电路中的电流即镇流器的工作电流,如因镇流器短路而造成工作电流过大时,应列换新的镇流器或修复后再使用。
若镇流器通过电流符合标准范围,电源电也不高,则应检查启辉器内电容器是否被击穿,氖泡内部电极是否搭连。