海信空调运行一阵子就跳闸,这是什么原因?

2008年安装的海信柜机2.5匹,之前使用一直正常,到2013年1月16日发现室内机运行,室外机不运行,无法制热。1月17日海信售后过来检查说:室内机没有问题,室外机的信号线传输信号有问题。于是就重新安装了室外机信号线(没有换任何件,看到的就是拧紧的动作)。重新开机,起初一切正常,但是运行一段时间后(有时是1个小时,有时是半个多小时,还有一次是开机后2-3分钟)就跳闸。不知道是什么原因。难道是接错线了吗?但为什么不是马上跳闸,而是正常运行一段时间才跳闸呢?刚给海信维修人员电话,说空开要30A才行,可是用了4年了,以前一直都是正常的啊?应该和空开没有关系吧!望高手指点!

第1个回答  2019-07-02
2.5P的
空调
需要30安培的空气开关,如果你的空调是外机工作跳闸肯定是
空开
小了或非国标空开!如果是外机一通电就跳闸可能是联机线、
压机
短路
相似回答