地暖的房子进水管回水管都热,为什么地面冰凉?

如题所述

第1个回答  2021-01-11

地暖的房子进水管回水管都热,为什么地面冰凉?

现在天气已经逐渐的冷了,不少的城市也都已经通暖气了。地暖是最近几年很流行的一种取暖设备,对于地暖的安装我们还是要注意下方法。我家地暖这些天打开后竟然出现了地暖进水热回水凉的现象,那么地暖进水热回水凉怎么回事?找师傅维修,才发现竟是这么小的问题。


一、地暖进水热回水凉怎么回事?


前阵子温度高的时候,家里的地暖还挺给力的,这几天降温太快,即使用了地暖还是觉得冷,感觉地暖出热不那么好了。我打开阀门看了看,自己看不出是什么问题,用手摸了摸,就是进水管很热还烫手,出水管却是很冰手的。请了维修师傅上门,他一开始去楼上和楼下邻居家都询问了以下情况,也打开阀门看了看,只有我家是这么个情况,维修师傅就笑眯眯回来继续检查我家的地暖。


问维修师傅为啥要先去检查别人家的线路,师傅说,这是在排查是外面地暖管道问题,要是大片出现这种问题,就是因为回水压力高,一部分循环一部分不循环导致的这种情况。现在好了,不是跟外面的回水压力有关系,而是自己家的管道问题。


在师傅接下来的检查中,发现原来是管道堵塞了,使用地暖清洗机套上管道,用盆子接了一盆脏水,还挺脏,再试试就全好了,春天的那种暖洋洋的感觉又回来了。


维修师傅修好后,告诉我以后每年的春季使用地暖后也可以自己打开阀门清洗一下,保持管道干净,冬天开始前也需要清洗管道,可以避免再次出现这种问题。


二、地暖管道清洗的方法是什么?


1、将冷热水闸阀关闭,冷热水放风嘴打开,排尽水。


2、将回水堵头打开,将变径弯头与打开的堵头连接好,再连接好塑料管。


3、打开热水管过滤碗螺丝,去除过滤芯,清洗干净,上好过滤碗螺丝。


4、关闭回水管闸阀,只保留一路热水管畅通,其余关闭。


5、打开热水管闸阀,清洗管道,待水变清后,反复关开这一路热水管梅花螺丝几次,再将其关闭,换其他路,如此操作。


6、所有的热水管冲洗完毕后,将热水管闸阀关闭,打开回水管闸阀,冲洗变清无气体后,关闭回水管闸阀,打开冷热水管放风嘴。


7、将塑料管拆下,取下弯头,上好堵头,拧紧冷热水管放风嘴。


8、打开各路热水管梅花螺丝,打开冷热水管闸阀,清理卫生,完成地暖管道清理。

家里的地暖建议大家要及时的进行清洁,不然的话可能就会出现了类似我家地暖的现象。地暖使用起来很方便,而且取暖的效果也是很均匀的,大家可以根据自己的需求来进行地暖的安装,注意根据自己的家庭需求来选择合适的地暖设备。

第2个回答  2021-01-09

今年可是非常特殊的一年了,大家都感受到了生命的珍贵。

自从进入冬季以后,我们又深刻地感受到了今年的又一大痛,实在是太冷了,最冷的一年,名不虚传。

零下十几度好像是成为了今年北方地区的常温一样,几十年不遇的大雪,今年也飘飘而来,各地为大家献上了不一样的雪人,虽然寒冷,可是大家还是有很多的乐趣,童心大发,不论什么时候,人都是有着坚强的内心的。

不过童趣的背后是温暖的支持,如果没有冬季的供暖,北方地区真是过不下去,难以和寒冷低温抗衡。

而且面对难得的大雪寒风,今年有不少地方都出现了供暖不给力的情况,住户和供暖公司的一场角逐,在这个冬季经常上演。

也有很多家庭,曾经出现过一个状况,就是现在的地暖,进水管和出水管都是热的,可是屋里的地面冰冰凉,这是怎么回事儿?

按理来说,管道是热的,就应该是有温度的,那这个矛盾的情况是为什么呢?

其实,如果你们小区供暖是正常的,而你家不热,主要就是地暖的管道在作妖了,无非就是两种情况,一种就是地暖的管道堵塞了,水流不过来,这就导致了只有管道热,但是热没有传导。

还有一种,就是管道内有空气,气排不出去,导致了气堵,而空气的传热性较低,这就和咱们打吊瓶的时候,输液管里有空气是一个道理。

当然了,如果是新房子,也有可能是铺设的地板过厚的原因,按照常规要求来看,正常的铺装层是不允许超过5公分厚的,有的人可能觉得地板铺的厚质量更好,可是这就会让热量传导不上来,从而影响了供暖效果,地面凉也就不足为奇了。

如果我们用测温枪供水温度是55℃,回水温度是45℃以上,那么供暖公司就没有偷懒,自家地暖如果出现问题,就要先考虑管道了。

那到底是什么原因导致这两种状况的出现呢?

首先就是在地暖盘管工作完成之后,都会向管道中注入自来水保压,防止管道在装修中受到挤压出现问题。

等到全部装修工作结束之后,再把里面的水放出,注入新的自来水,才能正常运行。

这个过程中,如果注入的水中含有异物,就会导致地暖管道发生堵塞。

还有在使用过程中,如果是老房子了,没有定期做地暖的保养和更换,就会有沉淀和粘泥形成,粘在管道上,就像是水壶里的水锈一样,同样会导致堵塞。

如果发生堵塞,我们不要自己处理,要及时联系供暖公司,让工作人员来检测清洗,这样才是最快的处理方式,不然自己操作不当,冬天可是不好过啊。

另外,平时生活中,要定期对地暖检测保养,不然误了供暖可要自己难过了。

另一种管道内有空气这种情况,相信大家都不陌生,在以前使用暖气片供暖的时候,经常会有这种情况,经常会拧开暖气的放气阀,听到嗤嗤的排气声,直到热水淌出来,才算完事儿。

地暖也是这样的,因为地暖是在地上盘管道,回路较长,位置比较低的地方,空气很难通过自然排气被放出去,所以就会有气堵的产生。

这种情况大家不要怕,需要我们手动排气,只要自己多操作几次,就会熟悉了。

先处理进水管,在放气阀上接上水管以后,轻轻打开阀门,然后用毛巾裹住,直到有热水流出,过程中注意不要被烫伤。

然后就是处理回水管,这时候就要先关闭回水管总阀门,就像是天然气管道一样,手柄和管道垂直,就是关上了,然后就跟处理进水管一样,把气放掉就可以了,打开阀门一定不要硬掰,把阀门弄坏就不好了

再然后就是去检查房间的单水管,也是要先关闭总阀门,但是还要关闭单个的阀门,一个管道一个管道的处理,这是一个需要耐心的过程,不要着急哦。

家是我们微暖的港湾,冬季尤其感受得到温暖二字的含义,尤其是在现在这样的大冷天,在外面经受着寒风的吹打,脸就像是被刀子划过一样,割的生疼,可是一打开家门,一股温暖的气流扑面而来,身体瞬间就像是一块冰,慢慢地开始融化,冰冷慢慢退去,慢慢缓过劲儿来,就像是一次重生。

为了生活能有更多温暖,我们还是要好好爱护我们的地暖,毕竟冬天它们才是我们的暖宝宝啊。

第3个回答  2021-01-07
地暖的房子进水管回水管都热,为什么地面冰凉?

水地暖是北方比较普遍的供暖方式,它的供热比较均匀,正常情况生活体感是非常好的。但是也有个别用户地暖效果不好的,如果你家的地暖不热一定要好好排查一下,今天就回答网友的评论问题:地暖进水热但是回水不热是怎么回事?这种情况有很多原因,大崔从简单向复杂逐一分析:

1、地暖管有气体

水管内有气体会影响水流的正常循环的。解决办法很简单打开排气水路逐一排气。具体方法看主页视频。



2、水压不够,流速慢

这种情况需要跟邻居进行对比水压和流速,检查自己进水总阀的打开程度,一般情况不是个别问题,整栋楼都应该一样不热。



3、地暖管泥沙沉积

地暖由于夏季长期不使用可能会有沉积钙化的可能。找专业的清理一下,费用大概300-500元。



4、新房地暖分组过少

有些毛坯房开发商偷工减料或设计不合理分水器分组过少,造成单组水管过长而影响循环。一般每组分水器带动14平米左右。



5、地暖过密

有些业主重新铺地暖,又找了没有经验的师傅,地暖管铺得过密也不行。不是水管越密越暖和,密度大了水管的流速就会降低,一般每平米控制在4-5米水管。



总结:如果地暖进水热而回水凉,主要从水压流速方向找原因。实在不行加一个循环泵增加水压能够有效解决,但是这种办法一般不被允许,请事先征求物业、热力的许可。

家里的地暖建议大家要及时的进行清洁,不然的话可能就会出现了类似我家地暖的现象。地暖使用起来很方便,而且取暖的效果也是很均匀的,大家可以根据自己的需求来进行地暖的安装,注意根据自己的家庭需求来选择合适的地暖设备。

第4个回答  2021-01-06

对于家中安装的地采暖,不知道为什么很多的朋友都喜欢去摸地面铺装的材料的温度,也就是摸地板砖的温度或者是地面地板的温度,以此来判断我们家装地暖是不是正常。

其实这种判断方法是完全不准确的。那么如何才能判断地暖是合格的呢?

例如现在有朋友问这样一个问题:我家的房子是安装的地暖,地暖的进水管和回水管道都是热的,但是地面冰凉,这时应该怎么办呢?

说明的第一个问题就是我们室内地采暖的供水和回水的循环是没有任何问题的。也就是说,供热的供水进入的热水,然后在室内循环一圈以后回到我们的回水,而且说明室内的散热量已经很小了。

在这种情况下,室内温度应该是达到正常要求了。说明的第二个问题就是供热的供回水是温度合格的。也就是说供热公司给我们家里输送的热水是符合要求的,因为我们发现我们地暖的供水和回水都已经热了。

说明的第三个问题就是我们室内可以散发出来的热量非常的小。就是说地暖已经通过加热管道把地采暖管道周围的材料加热到应有的温度,所以也此时的热量就几乎不再散失,那么我们的回水肯定就是热的。

地采暖的供水回水都是热的,地板冰凉的原因有哪些

【问题总述】

我们首先发现室内的地暖供回水都是热的,地板是凉的情况下,个人建议大家测量一下室内的气温。如果室内的气温已经达到了20℃以上,这时已经是符合要求了,所以就不需要再解决。如果我们的室内气温连18℃达不到,那么就说明地暖是有问题的,需要采取解决办法。

【原因分析】

出现地采暖管道供水回水都是热的,地板冰凉的第一个原因就是我们地面的回填材料及铺装材料过厚,导致热量无法向上正常的散发。第二个原因就是我们在地暖管的上部地面铺上了隔热的材料,导致热量同样也是无法向上传递。原因总结:总结一下,就是我们地暖管所散发出来的热量无法正常向地面也上进行散热。

【解决办法】

如果确认了是由于我们铺装的问题导致的地暖不热,那么此时唯一的办法就是把我们地面铺装材料拆除以后重新铺贴。因为通过别的办法已经无法来解决这个问题,因为这是由于地暖的供回水温度散热都是没有问题的。

地采暖的地面装修需时注意的问题有哪些

第一点就是地面上铺装层的厚度不能超过50mm。如果大家对地采暖或者是暖通的设计规范有所了解的话,一般都是要求地采暖地面上面的装饰层最大的厚度是50mm。这里也包含了结合材料以及地板或者是地砖。第二点就是在地采暖的回填层的上面是不允许铺设任何隔热层的。

这种情况一般都会出现在铺木地板上,因为很多的朋友担心木地板起潮,所以在木地板下面铺了一层绝热层,类似于地采暖的专用反射膜。

这样就导致热量根本就散发不上来,地板肯定是凉的。第三点就是尽量不要选择导热系数很差的地面装饰材料。导热系数很差的地面装饰材料一般来说都是一些复合材料或者是木质类的材料。

所以说,对于有地暖的地面,个人一直建议大家就是铺瓷砖,既有利于地面的散热还安全环保。

地采暖使用中需要注意的其他问题有哪些

第一个问题就是我们地采暖的温度判断,不要去以摸地面作为标准。个人建议大家在家里准备一个温度计,这样可以随时准确地掌握室内温度,以免做出错误的判断。

第二个问题就是我们地暖在使用过程中要记得及时的进行养护。这里就包括了我们地采暖使用四五年以后的清洗,以及地采暖在供热初期的清洗过滤器,还有就是排气等等。

第5个回答  2021-07-30

大家好,我是家居领域的小宁居家,在厨电卫浴行业中工作了十多年,对厨电卫浴的知识有专业的答案,我会把我知道的知识分享给大家,希望大家多多的支持和关注!每到冬天,大家家里取暖的方式也是不一样的,有的用地暖、有的用暖气片。而地暖也是深受大家欢迎的,因为只要脚暖和,全身也不会觉得冷,但地暖是容易出现问题的,比如题主提的这个问题,"进回管热,但地面凉怎么回事"?今天就给大家讲一下:

一、首先先给大家讲下地暖的好处

其实最舒适的供暖方式还是地暖,因为它能使地表面的温度均匀,能使人的脚温暖,使室内的空气洁净,还能改善血液循环。水地暖的优点就是没有辐射,发热平稳,最适合老人和小孩;地暖管寿命也是较长的。

二、地暖不热的原因有哪些?

①、地暖主管道里面的压力不够:对于住的楼层过高的用户,往往因为主管道的压力不够,导致家里的温度上不去不暖和。对于这种主管道压力不够的问题可以找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了的话,可以安装台循环泵。

②、管子里面有气:地暖进水热,而回水不热,是有可能管子里面有气顶着,导致热水不能回到回水管里循环。要把分水器上面的放气阀打开放气,直到流出热水即可关闭。

③、过滤器堵塞:如果出现供水管不热,那有可能是过滤网堵塞,导致不能正常循环。可以用扳手拧开过滤器,清洗下里面的过滤网,也可以找专业的人员来进行清洗。

④、地暖长期没有清洗:地暖如果保养不及时,也是会造成地暖不热的。因为地暖管道形状复杂,管路较长,对于集中供暖的还会有淤泥锈垢、菌藻等,如果不定期的清洗,会附着在管路的内壁上,会使地暖温度降低,造成地暖管路堵塞。

结束语:

以上就是我为大家总结地暖不热的几个原因,其实家里地暖不热的原因还是有很多的,比如施工时铺设的太厚了,也是会造成家里地面冰凉的,另外还有安装铺设管道时,偷工减料铺设的管子不够数等等。还有从题主提供的图片可以看出,分水器上面还有连接的暖气片,你说的进回水是热的,地面不热,由可能是热水全进暖气片里了,因为暖气片阻力小,而地暖阻力大,可以试着关掉暖气片上的开关,等家里的地暖热了,再打开暖气片。希望我的回答能都到你,想了解更多的知识记得给我点点关注,如有不同的意见欢迎大家分亨一下,一起学习谢谢!

相似回答