师傅你好,15KW的380电机选择多大的交流接触器,热继电器和空开。我初步的选法是主接触器和三角形接触器用32A的,星型接触器用16A的,1个热继电器用32A的,1个空气开关用60A的。不知道这样对不对?还需不需要加大。
40或者50A恐怕不够吧?星型连接的启动电流有60A呢,选择40或者50A的话,那不是一下子就跳闸了。。。
嗯,热继电器可以选择30-40A可调。那接触器不用加大点吗?空开60A的会不会太大了,到时候起不到保护作用。
追答空开的整定值也是可调的。
对于空开,我的理解是:角型连接时的启动电流是额定电流的6倍,那么是30*6=180A,而星型连接时的启动电流是它的三分之一,也就是60A,所以,空开的额定电流大于星型连接时的启动电流的1.5-2倍,也就是90A-120A,然后由于负载不算大(油压机),故选择100A的空气开关。
明白了。空开用大于60A的够了,这里的空开的选法还是要根据启动时的电流来选,它的作用是大电流时保护,因为下面还有一个32A的热继保护着电机,而启动时的瞬间电流虽然很大,但是时间很短,所以启动时,虽然32A热继电器的电流没有60A的空开那么大,但是它在那么短的时间内,还没有达到变形跳开的程度,因此选择32A的热继够了。对吧?