弱电桥架安装标准

如题所述

第1个回答  2016-08-12
弱电没有安装标准,查考强电的安装标准,去掉跨接地即可(如无特殊强调弱电不要求这个)。
第2个回答  2016-08-15
桥架本身没有强弱电之分,但在安装过程中是有一定要求的
在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距d1=1200~1500mm;弱电间进深的净距d2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度l1及l2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。
《民用建筑电气设计规范》提出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外,还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护距离”的要求。设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m。
电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。
第3个回答  2016-08-17
(1)槽式大跨距弱电桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。
(2)弱电桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于$2。
(3)两组弱电桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于$2。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。
直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。
(5)桥架支撑点,
如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。
(6)弱电引下点位置及引下方式,一般而言,大批弱电引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量弱电引下可用导板或引管,注明引下方式即可。
(7)弱电桥架宜高出地面$2以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于$2,桥架宽度不宜小于$2,桥架内横断面的填充率不应超过50%。
(8)弱电桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔$2处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,
在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~$2处进行固定。
(9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。
(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,
转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔$2固定在缆线支架上。
(11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线弱电以24根为束,25对或以上主干线弱电、光缆及其它信号弱电应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于$2,扣间距应均匀,松紧适度。
(12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5$2,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于$2。
相似回答