用万能表检测三相四线380伏是否短路。应该把万能表调哪一档
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-08-08
首先关闭电源,摘除此电路的所有负载。1.然后将万能表档位旋钮调到电阻X1K档,对四根电源线依次测试就可以出结果。2.不摘除负载,将万能表档位旋钮调到电阻X10档,对四根电源线依次测试,凭经验就可以知道结果。
相似回答
三相
电怎么
测量
。如果缺相
用万用表
测出电压是怎样的,还有对地测申压是...
答:
三相电源的测量有线电压、相电压、对地电压。使用万能电表测量电源电压前要先对被测电压进行估值,
如果无法估值的要先把万能电表调到电压档的最高一档
(500伏以上)试测,再根据试测值调到适合的电压档,准确测量。一、测量线电压:线电压是指多相供电系统中两线之间的电压,如三相电源中A、B、C三相引...
变压器输入
380
输出220正常,110不正常
答:
万用表调整到交流AC档最高档
,任意表笔测试相位与零线,应该都是220伏,相与相之间测试都是400伏至380伏,你的问题极有可能是某一相有问题,缺相。而你照明线那相就是缺相,检查一下变压器配电箱吧。三相四线制中380V正常,220V电压只有110V的电压 1,用220V变压器变成110V 2,负荷过大,造成压降 3...
用摇表
检测
漏电保护器火线和零线
短路是
正常吗?
380伏
的,要说不正常我...
答:
380伏
的漏电开关(大开关),是带有动力脱扣装置的,内有一个电磁铁线圈提供的脱扣动力。如果你是这种漏电开关,那你测的是个线圈两抽头。
怎么
检测
电机漏电
答:
用摇表,或用万用表检测漏电电流,即给电机同上一相电,用万用表的交流电流挡测量电机外壳对地电流
,但应注意安全。用摇表一端接电机绕组,另一端接电机外壳,摇动仪表电阻低于2兆欧就可以判断其漏电。最好的方法是用摇表(兆欧表)测量电机绕组对外壳的绝缘电阻,一般应在0.5兆欧以上,当然也可以用...
三相四线
制供电,输出电流230安,电表走慢。接线正确。通过并电表实验表数...
答:
你
用万能表测量
(是用表的电压档吧?)二和三的孔,由于电表内有电流线圈(此线圈在电表内是和第1和2的接线孔连接的)和电压线圈(在表内是和1与2还有三 和四都通的,但是有较大的电阻,是电压线圈的阻值),所以你用万能表测量2和3孔,就相当于测量电源来线的电压,这自然是表现为有电了. ...
电工考试的题,哪位大侠帮忙做一下。谢谢啦。
答:
压为
380V
B 相电压与线电压的关系如下:C UB B U线 = 相;U相 = 220V;U线 = 380V UC C 相电流:流过每一相线圈的电流.用I相表示 (
三相四线
输出) 线电流:流过端成的电流.用I线表示.相电流等于线电流. 三角形连接 "Δ" A B I线 = 相;U线 = U相C (三线三相输出)示例:有一三相发电机,其...
三相
电
用万能表测量
两个240一个420怎么回事?什么后果??
答:
本来
三相四线
制系统的优点是三相负载功率不平衡时中性点不会产生电气漂移,VAB=VBC=VCA=
380V
。但在中性线接地不良时,电气中线点漂移,就会动摇这个优点,导致有的线电压高,有的线电压低。所以,当你所在的电网中(电力变压器二次侧)三相负载分配不均,且中性线又存在接地不良现象,就会发生线电压有高...