中央空调的各种引数请问;中央空调的末端出风口的风速为多少?

如题所述

第1个回答  2022-09-26

中央空调的各种引数请问;中央空调的末端出风口的风速为多少?

民用和商用建筑空调出风口风速原则上不能超过6米/秒

中央空调水机末端出风制冷吗

必须要制冷啊。冷水机组送冷冻水到末端,在末端(空气处理机、风机盘管)的表面冷却器与室内空气进行热交换啊。

中央空调正常执行的各种引数为多少?

水冷和风冷是有区别的,水冷分冷凝压力,蒸发压力。冷凝温度,蒸发温度。冷却水进出水温度,冷冻水进出水温度,油温,油压等等
1,冷凝压力和温度, 即高压和冷却水温 ,如;R22做制冷剂的高压在14kg到18kg之间,水温是出水38度进水是32度,
2,蒸发压力和温度,即低压和冷冻水温,低压是4kg到6kg之间,水温出水7度回水是12度,
3,油温在50-60度之间,
4,水压是根据管道高度和水泵扬程,水流量而定的,
5,压机的工作电流是根据功率计算的,大约是每千瓦2个电流,另外,以上所检测的引数,要制做表格每班认真记录,以便空调在出故障时,通过记录的引数及早发现故障所在,

中央空调风管风速一般为多少?

风管内的风速:
一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。
根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。

请问一下美的30p中央空调的出风口是多大的

中央空调出风口大小是和室内机及房屋冷热量需求有关的,一般与空调匹数关系不大。

大金中央空调的风口有多少种样式?

常见风口有两种材料:一种是ABS风口,另一种是铝合金风口。两种风口各有利弊。ABS风口,采用ABS工程材料制作,不容易结露。但该材料有一定的热胀冷缩系数,所以在使用过程有可能发出吱吱声,冬天气温低风口也可能产生轻微的拱起。长时间使用后风口会变黄,并不容易清洗。铝合金风口,优点在于不易变形,也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快,所以在夏天使用过程中,容易结露。严重的会有水滴产生。两种风口各有其特点,大家可根据自己的需求来挑选。
你想要的应该是出风口的装饰设计,在实阳机电的风口样式中, 是可以根据您家的具体装修格调布局来进行的。你可以提出您的要求,他们也会根据您的要求来进行配置。

中央空调的出风口可以定制吗?大概多少钱一个啊?

出风口也分不同的材质,现在一般正规的暖通公司 用的是ABS的材质,这种是信心个的材质,不会漏水,出风口差不多100/个,回风口100多一点/个。还有就是有些不正规的用的是铝合金的材质,这种就会便宜很多,但是漏水的机率很大。另外就是有些品牌有原装的送回风面板,像艾富莱有一种原装电控面板,这种价格高点,优点就是可以用遥控器控制摆风,平时可以关上,不会让灰尘进去,很方便,一般价格在300-500之间,因为有不同的大小区别。

请问中央空调的风管怎样清洗?

不能清洗,这是中央空调的弊病.容易滋生细菌.

怎样算中央空调的风量?

风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF 风量计算:
R* ~# d+ Q/ @" i9 ]7 o" E1.长方形或方形面积之出风口:(公尺单位)
$ w/ x. [) }* D! Q- Z- Y+ i长×宽=面积(M^2)
6 T! e" n) L! K3 I4 G, Z面积各点的平均风速=m/s(公尺/秒). c8 }9 O" O" y
面积(m^2)×平均风速=m^3/s(立方公尺/秒)2 l) @! V/ I’ W4 J7 K
m^3/s×60= m^3/minute(立方公尺/每分)=CMM
3 C5 v" Y, K, h5 g B CMM×35.3146=CFM(立方尺/每分)
9 j, e! L5 j3 S3 x, p/ U/ i1 D8 @! ~" a+ K; b$ @
2.圆形之出风口面积:(公尺单位)
. A; {7 a0 T; q1 Z( c. z! [半径×半径×3.1416=圆面积(M^2)
! V9 l. M’ F1 P4 {: a圆面积各点的平均风速=M/S
1 u. E7 \4 E+ a. e. a圆面积(M^2)×平均风速= M^3/S(立方公尺/秒)- b$ R. A% {, z: K
m^3/s×60= m^3/minute(立方公尺/每分)=CMM
4 M’ Z1 Q+ a0 P# Q0 @+ eCMM×35.3146=CFM(立方尺/每分)。

中央空调的回风跟出风的安装

这个主要要看设计图纸了,不要发生送回风短路就行。但并没有硬性的规定。

相似回答