三相异步电动机正反转控制原理图 线圈KM1和线圈KM2位置是不是画错了 ,求大神解答 。

如题所述

第1个回答  2014-06-12
正确,没有错。追问

那按下KM1那KM2长闭线圈不动作么 还有那线圈化那有点理解不了 。求大神指点

追答

2个接触器组成互锁控制,KM1工作则KM2线圈是无法得电的;同理,KM2工作则KM1线圈也是无法得电。

追问

线圈上面那个KM2长闭 按下SB2 KM1常来闭合 下面那个KM2长闭断开 那这线路图不能通电啊

追答

按下SB2 KM1吸合,其常闭触点断开,使KM2控制回路断开,不能得电运行;同理,当按下SB1也是一样的。

第2个回答  2014-06-12
那是用来互锁的,起到防止两个km同时得电追问

那按下SB2电机不能运转啊

追答

不可能,要么就是线接错了

图不可能错

追问

图我看着按下不通啊

按下SB2 KM2长闭触头不就打开了么

追答

为什么会打开,你km2线圈没得电

你看清楚,第一路上的km2是常闭

交流接触器一共有5对常开,2对常闭触头

当交流接触器线圈得电,常闭先断开

常开再闭合

懂没?

不懂再教

追问

懂了
w

谢了

追答

学什么专业的

追问

机电一体化

本回答被提问者采纳
相似回答