那按下KM1那KM2长闭线圈不动作么 还有那线圈化那有点理解不了 。求大神指点
2个接触器组成互锁控制,KM1工作则KM2线圈是无法得电的;同理,KM2工作则KM1线圈也是无法得电。
线圈上面那个KM2长闭 按下SB2 KM1常来闭合 下面那个KM2长闭断开 那这线路图不能通电啊
按下SB2 KM1吸合,其常闭触点断开,使KM2控制回路断开,不能得电运行;同理,当按下SB1也是一样的。
那按下SB2电机不能运转啊
不可能,要么就是线接错了
图不可能错
图我看着按下不通啊
按下SB2 KM2长闭触头不就打开了么
为什么会打开,你km2线圈没得电
你看清楚,第一路上的km2是常闭
交流接触器一共有5对常开,2对常闭触头
当交流接触器线圈得电,常闭先断开
常开再闭合
懂没?
不懂再教
懂了 w
谢了
学什么专业的
机电一体化