配电箱地线怎么接

如题所述

第1个回答  2022-10-28
问题一:地线在配电箱如何接图

问题二:施工现场的总配电箱如何接地? 垂直接地的制作一般采用镀锌角钢或钢鼎制作。角钢厚度不小于1mm,钢管壁厚不小于3.5mm,有效截面积不小于48mm2 。所用的材料不能有严重蚀锈,弯曲的材料必须矫直后方可使用。
垂直接地体的长度一般在2.5~3m之间(不能短于2m),其下端加工成尖形。用角钢制作时其尖端应在角钢的角脊上,且每两个斜边要对称,用钢管制作时要单边斜削保持一个尖端,反用螺钉连接的,应先钻好螺钉的通孔。
垂直接地体的安装,采用打桩法将接地体打入地沟内接地体应以地面垂直,有效深度不小于2m,应用锤子敲打角钢的脊线处,若接地体是钢管,则垂直力应集中在尖端顶点位置,这样便可使接地体与土壤接触紧密,减小接地电阻。
不得采用螺纹钢的规定主要是因其难于与土壤紧密接触、接地电阻较大且不稳定。其次螺纹钢碳含量较高,因为碳含量高,比较脆,机械强度不好。
以上解释希望对你有帮助!若还有不清楚的地方推荐你看《电力内外线施工》其中有详尽的解释!

问题三:低压配电柜的地线如何接 你好,你问的问题不是很清楚的。一般的你说的低压的电柜是紧靠变压器的是不是啊?如果是这样的话,那么你的地线就可以和变压器的地线接在一起了。作为低压的总零点的输出。当然也许是我说法不对,就是说你的地线和零线是接在一起的。要求是用不低于5*5的角铁或盯扁铁打到地线2.5米深。电阻不大于4欧姆。如果不是的那么就可以直接接一个扁铁打到地下就是了。原则是电阻不能超4欧姆。地线的粗细要看你的变压器了。一般的就是16的导线就够了。这是我个人的意见,仅供参考

问题四:配电箱里地线怎么接?急用? 地线就接在配电箱上面啊

问题五:家装的配电箱里的火线,零线,地线是怎么接的 你的配电箱是干吗用的?是三相还是单相?火线经过空开后直接和零线送到家庭的每个插座上,配电箱内有至少有一个公共接线端子,那是给零线的,标L是火N是零E是地线。地线用在三孔插座中间上方的那个孔,防止电器外壳带电时触电伤人

问题六:配电箱的地线怎么接,配电箱的地线怎么接知识 配电柜接地线的接地要求:
供电局检验接地电阻标准为4?以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得电阻值在4?以下为合格,此地线方可作为配电箱的接地用。
配电箱接地要求:
1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;
2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;
3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);
4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接;
5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。
正确操作接地线,才能发挥接地线的价值作用,才是安全防范的基础。

问题七:家庭配电箱地线怎么接 三眼插座分配上接地线,左接零线,右接相(火)线,洗衣机、电冰箱等的可靠金属外壳也接地线。地线接地,用钢管、角钢等金属物埋入大地,具体根据大地的电阻值来选用,然后用电线连接至配电箱,再分接到各插座。 家庭的地线,墙壁的三相插头单独上边的一相就是地线,有些老建筑没有地线,最好拆开看看,如果那一相有线就对了。如果是工厂的话一般的配电柜都有地线,只要接到柜子的主体上就行了,建筑物外边接到地地下的金属物(有一个小铁盒子),有的是钢筋,有的是钢条。如果你是平房的话,想要一条地线,可以在房子挖一个长条的50公分左右深的坑,槽钢或铁板放入坑底焊接钢筋或钢条,连接好后拉出坑外在墙边固定好,室内需要的话再用线接入。

问题八:配电箱接线图地线怎么接 电力系统中各类电力负荷随时间变化的曲线。是调度电力系统的电力和进行电力系统规划的依据。电力系统的负荷涉及广大地区的各类用户,每个用户的用电情况很不相同,且事先无法确知在什么时间、什么地点、增加哪一类负荷。因此,电力系统的负荷变化带有随机性。人们用负荷曲线记述负荷随时间变化的情况,并据此研究负荷变化的规律性。

问题九:家装配电箱的地线在哪里 地线一般使用黄绿双色导线,就是线的主体颜色是黄色,上面带有一条绿色的条纹,并且连接的是配电箱的箱体。

问题十:配电箱没有地线接线排直接拧在一起可以吗 相线、零线、接地线知识 家庭用电,标准的单相用户有三线,相线L、零线N和接地线PE,零线N和相线同截面,接地线PE是2.5平方毫米、黄绿双颜色 。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头、插座的接线原则是:左零右相上接地。就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。 接地线和零线不能混用: 1、相线、零线、地线都是从变压器处引来的。在变压器处,零线、变压器中性线、避雷器接地线和变压器外壳接在一起,接入接地装置,而且接地电阻合格。 2、变压器对接地电阻要求很高,100KVA及以下容量接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上容量接地电阻不能高于4欧姆; 3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,接地线到配电箱还会重复接地,以后地线还可以多次接地。 4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用接地线做零线; 5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能自己弄接地线(因为接地线制作技术要求高,如果不合格危害更大),更不能用零线做接地线(当三相电流不平衡时零线带电,外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接带上火电,更危险。)。 6、没有接地线的用户,可以安装一个漏电保护器来保护。
相似回答