框架结构的图纸进深是9米4,施工方改9米6,会影响安全吗?

如题所述

第1个回答  2020-11-22
不按照图纸施工肯定是不对的,至于影响安全要看具体情况了。
第2个回答  2020-11-23
改变结构尺寸应征得结构工程师的同意,结构工程师根据你的要求要重新进行结构计算,验算梁柱载面尺寸及原配筋图是不是合适。
未经结构工程师同意,不得肓目修改,否则后果不堪设想。
第3个回答  2020-11-23
结构设计一般都有安全储备系数,所以不会影响安全但应降低使用功能。并且应经过结构工程师重新计算认可。
第4个回答  2020-11-24
施工不可能自己扣改,改的话是设计去改或者设计写错了,结果只能是现在这个数,那也要设计出通知