光纤换个箱子插要不要做数据?

如题所述

需要重做数据。光纤是一对一的,换到其它箱子里插上之后连接的已经不是原来的那根光纤了,相当于连接到其他线上去了,所以必须重做数据
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-24
在咱们的建筑施工中,临时用电是必不可少的!但是身为工地临时用电电工的你知道咱们的施工场地临时用电接地的正确接法吗?下面由我来给你说说,具体肯定地方上有点差异!
首先我是建筑工地电工从业者,我处的位置在新疆!我们这里的电工负责主体线管预埋和临时施工用电。咱们今天先聊聊新疆工地的临时用电接地的做法!新疆的主线是从就近变压器或者箱变引进的一条三相四线的主线,进入工地配电室临时配电柜!从临时配电柜做的重复接地!所有的开关箱必须做接地,箱壳配电箱底盘和箱门必须用双色线带铜线鼻子(也称线耳)做跨接!新疆的临时用电较内地的要严的多!安监局和住建局质监站建筑公司随时都来检查安全用电!而接地装置是重中之重!做接地必不可少的:镀锌扁铁,线鼻子,软连接,铜芯软线,双色胶布!
施工场地接地有,配电柜重复接地,建筑物基础接地塔吊接地,场地的所有机械接地,外架接地!
1.重复总接地:
我们的做法是在临时配电房外面打一根2.5米的镀锌钢管作为桩接地,引入配电室配电柜接地排!然后将主线的零线与接地排连接起来!如果总柜开关使用的是400A的漏电保护器的话,零线应当接在漏电保护器上端!不然送不上电如果是采用的空气开关就直接零排串通接地排就可以了。
2.建筑物基础接地:
采用一根40x4的热镀锌扁铁将建筑物的基础接地网,就是蓝图上设计的40X4热镀锌扁铁焊接的接地网必须可靠连接在一起!焊点刷沥青防腐。然后将这根扁钢甩出建筑物,将塔吊基础的钢筋焊接出一根40X4的热镀锌扁铁与基础扁钢焊接在一起!合成一根直接与配电室的配电柜可靠连接在一起,形成大面积的接地网!
3.施工机械接地:
虽然我们的二级分箱有了从配电室分配过来的五芯电缆,在我们这里必须用一根40X4镀锌扁铁将所有配电箱和机器重新连接一遍!机器和配电箱所在位置用电焊在扁铁上烧眼!用铜线鼻子(也称线耳)和铜芯软线,螺丝压在扁铁上面!形成接地回路!然后直接进配电室和配电柜接地排连接在一起!比如钢筋制作房,木工制作房,混凝土搅拌场地!
4.外架接地:
外架接地一般采取用32的镀锌钢管截取1.5米的样子直接在建筑物四角和中间砸下去,上面焊上一颗螺丝,用10平方的铜芯软线可靠连接!然后连接到外架扣件螺丝上面。
以上全是本人从事这行业10多年的经验,也不能说完全百分之百正确!至少经得起安监局,质监站的检查!国家规范至少一个参照物!自己要灵活变通!欢迎同行参与共同探讨和指正!
强烈推荐阅读
直接点击下方文章标题即可进入

开关、插座
安装

配电箱(柜)
安装

金属桥架
安装

10kV电压
互感器

CAD口诀

消防工程
竣工验收

地暖
基础知识

【原创】
水电知识

给排水
质量通病

厨卫防水
施工

建设施工
工艺流程图集

同层排水地漏

电气安装
施工工艺

智能建筑
施工工艺

电气质量通病
与治理措施

建筑水电知识平台 工艺 / 交底 / 资料 / 预算 关注
点击下方蓝字阅读原文学习更多
第2个回答  2021-09-04
同一线路的情况下,接口插哪个都可以用。
1、如果当前光纤接口对应的分光器是一个,那么1~8口可以任意使用。
注:正规电信,移动的是有对应接口的,随意插上去,后期会清理掉。
2、如果是另外的分光器设备,只要插上后,光猫的PON注册灯不闪,就是同一线路的。
也就是光交箱1:8--到1~8个楼----楼里接1~2个分光器(看户数多少),如果是同一端口可以任意使用。本回答被网友采纳