ad0809精度8位,输入电压0-5v

如题所述

第1个回答  2014-10-04
仅仅考虑理想电路(实际电路也许包含去分压、滤波器、偏置调整电路)

1)ADC0809要求带转换模拟量信号的电平范围为0~5V
2)流量传感器的输出为0ppm-->0mV(毫伏);100ppm-->10mV,显然不符合0809要求的电平输入范围,因此,必须在传感器和0809之间加放大器。
3)放大器的放大倍数:5000mV/10mV=500
这样,很容易得到:
0ppm -->传感器输出0mV -->放大器输出0V--> 0809AD输出0x00 = 0
100ppm-->传感器输出10mV-->放大器输出5V--> 0809AD输出0xFF = 255
如果0809转换结果为q,则流量为=(100q)/255 [ppm]

4)在题目中介绍了微流量传感器。通常介绍一个传感器时,最重要的是必须告诉用户传感器可测输入范围(即量程)以及传感器对应的输出范围。所以题目中告诉你:传感器的输入量程为0~100ppm,对应输出为0~10mV!追问

大神,能不能再问一道题

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-10-04
5x1000/10=500倍追问

那为什么告诉0-100ppm啊

我记得老师好像不是这么讲的。。。比这复杂