sf6开关柜 型式试验有哪些?

如题所述

第1个回答  2019-02-10
SF6型式试验的试验方法
序号
试验项目
标准要求
试验方法
备注
1
1min工频耐压试验
主回路对地及相间42kV辅助回路2kV
试验变压器冲击电压发生器
门打开及关闭条件下均应进行
2
雷电冲击耐压试验
主回路对地及相间75kV断口85kV
3
主回路电阻测量
≯400μΩ
按GB/T11022进行直流降压法
熔断器可用导电棒代替
4
温升试验
符合GB/T11022规定的要求
按GB/T11022进行,热电偶、变压器等
5
动热稳定试验
(进线柜)
主回路热稳定电流25kA,热稳定时间3s,动稳定电流63kA
接地回路热稳定电流25kA
热稳定时间2s,动稳定电流63kA
按GB/T11022进行,大电流试验变压器
6
开断和关合能力试验
冲击发电机
6.1
装有FLN(进线柜)
按GB3804规定。
4.2条
6.2
装有FLRN(组合电器)
按GB16926-92规定
4.2条
6.3
关合能力试验
仅对装有FLN(进线柜)进行,按GB3804和GB1985规定
4.2条
7
机械试验
7.1
机械特性试验
按本大纲表1序2。1进行
7.2
机械操作试验和连锁操作试验
按本大纲表1序2。2进行
开关操作50次
连锁操作20次
7.3
机械寿命试验
按GB3309规定,连锁按GB3804要求进行
主回路5000次
接地回路1000次连锁100次
8
防护等级检查
按GB/T11022的规定用钢球及金属试指检查
IP2X
2.5钢丝
9
局部放电测量
按GB7354要求,测量可在主要绝缘体上进行.
按有关要求进行
相似回答
大家正在搜