自耦变压器降压起动的延时时间为多少比较合适 75kw?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-02-25
自耦变压器降压起动的延时时间为多少比较合适
75kw?
答:在起动时电机转速达到百分之85至90时,才能转换为运转,一般经验是
8-15秒就行。就看你的启动的负载特性。
相似回答
自耦变压器降压
起动
的延时时间为多少比较合适
75kw
?
答:
自耦变压器降压起动的延时时间为多少比较合适 75kw?
答:在起动时电机转速达到百分之85至90时,才能转换为运转,一般经验是 8-15秒就行
。就看你的启动的负载特性。
自藕
降压启动的时间
继电器最长能设定多长时间?
答:
回答:这种情况下启动时间设定
不能大于7秒
55KW
自耦变压器启动75KW
电机可以吗?
答:
其最大起动时间为2分钟(电机启动由万江电气直接提供
,包括一次或连续数次起动时间的总和),若连续起动时间98总和已达2分钟,则起动的冷却时间应不少于4小时才能再次起动,因此本产品仅作长时间歇起动之用,
75kw
的负荷应配多大的空气开关
答:
75KW电机的额定电流为150A左右,电流1:1.45<1小时
,跳闸适合,启动形式选用自耦变压器降压,以减低起动电流。空气开关为低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护。
75KW
的电机要配多大的
自耦降压启动
柜控制
答:
供应商简介上海欣开电气有限公司贵州总代理,专业XJ01自藕(耦)降压/减压
启动
柜,QX4星三角启动柜/起动箱,JJ1B自耦减压启动柜/起动柜,QZB
自耦变压器
/
降压变压器
/变压器,XR1-5000(CN)智能软起动器,XBS消防配电箱;水泵控制箱、接触器、低压开关柜,产品通过3C及IS09001国际质量体系认 ...
75kw
三相异步电机自藕
降压启动
需要多大的柴油发动机,要计算过程。启动柜...
答:
5倍,则
自耦变压器的
容量为 {75/(0.38*1.732)}*4.5*0.38*0.8*1.732=75*4.5*0.8=27
7.5KW
按照尖峰负荷(即
启动
负荷)选择发电机的视在功率=(0.9/1.4)*277.5=178KVA,功率因数为0.8时约为220KW。0.9 允许
降压
系数,1.4发电机短时过载系数,参见12SDX101-2 ...
18种电动机
降压启动
电路图和解析,电工作业一定能用上~
答:
这种方法适用于220/380V的△/Y电机。晶体管延时电路自动转换Y-△
启动
: 这是一种小型化解决方案,价格低廉,且
延时时间
可调,适用于需要自动控制的大容量电机。
自耦变压器
与时间继电器启动: 自动启动和停止控制,尤其适合于大型电机的精确管理。笼型电动机Y-△换接启动: 通过接触器操作,实现电机启动时的...