77问答网
所有问题
风机送风达不到额定风量
洁净室内风量不够,设计风量8500,系统阻力700。
风机选用风量22000,风压900-1100帕,功率11KW。
实测洁净室内的风量还是达不到设计风量?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-04-02
阻力就是净化空气的设备.
第2个回答 2017-02-24
阻力700?什么鬼
相似回答
2.5千瓦
风机
处理
风量
答:
4、转速不够
。
5、进风或出风口、管道堵塞
。6、叶轮与轴的连接松动。7、
叶轮与进风口间隙过大
。8、风机制造质量问题,达不到铭牌上标定的额定风量。解决方法:1、调换电机任意两根接线位置。2、阀门开大到合适开度。3、皮带张紧或更换。4、检查电压、轴承。5、清除进风口或出风口、管道的堵塞物。6...
电机
达不
大
额定
功率
答:
电机的转速低会造成这种情况
。看下风机的额定转速是多少,然后看下电机的转速是多少,看两者的转速是否近似,如果差别较大则是选用的电机极数不对。
关于电机运行电流小于
额定
电流问题,功率
达不到
要求。
答:
电流不一定要达到额定电流,出风量达不到设计的出风量,说明是风机的问题
。或许本身它的出风量就不能达到铭牌上的出风量,可以换一个风量大点风机。电机只要运转正常电机的电流不超过额定电流就是正常的。
中央空调
风机
的实测电流
达不到额定
电流是否会间接影响制冷效果?_百度...
答:
类似的问题碰到过两次。
一次是机组送风管设计不合理,阻力过大,送风量偏小
。另一次是,风机皮带轮匹配不合理,风机转速没有达到需要的转速。这两种情况下电机的电流都非常小。
三万
风量
的
风机
实测为一万风量什么原因
答:
1 测量方法或者计算方法有误;2 系统阻力大了,3
风机
厂家参数作假,用个公式一套就出来了 4 风机缺相运行,轴功率没达到
额定
功率 5 如果出风口有风阀的话,检查一下风阀是否全部打开,变频的控制的话,看看运行频率是否在额定频率
37KW引
风机
,频率达到50赫兹了,为什么电流
达不到额定
值,只有40A_百度知...
答:
一般电机都不可能达到额定电流的,除非你超负荷运行。作为引
风机
电机,肯定电机容量还要选配大一点的。你感觉电流偏小,是不是风门没开到最大,风道有堵塞,还是引
风量
不够,只要你的引风量和压力是正常的,运行电流小点还可靠点。如果要节能,建议加装个变频器。
达不到额定
电流是正常的啊,还有随作...
奥克斯中央空调常见故障维修方法
答:
② 规划时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量 3、 统实测风量小于规划风量产生缘由及解决方法 ① 体系的实践阻力大于规划阻力,
风机风量
减小,条件允许时,改进风管构件,减少体系阻力。② 体系有阻塞现象,请查看清理体系中能够的阻塞物。③ 体系漏风,应堵漏。④
风机达不到
规划能力或叶轮...
大家正在搜
风机实际风量达不到额定风量
风机实际风量超过额定风量
风机额定风量和设计风量
风机额定风量是什么
额定风量和实际风量
额定风量与最大风量
风机进风和出风风量一样吗
风机风量和风压的关系
zQ19风机风量风压是多少
相关问题
为什么离心风机的风压达不到额定风压
为什么离心风机的电机够大而风量达不到要求?
风机实测电流比额定电流大,但风量还是达不到设计要求,怎么回事...
风机频率调上去了,但排风量却达不到是什么原因
影响空调箱送风量达不到设定要求的原因是什么
轴流风机风量超出,风压达不到怎么办
中央空调风机的实测电流达不到额定电流是否会间接影响制冷效果?
风机的额定风量与实际风量的一般的转换系数是多少