因白天用电负荷较高,给我们施工单位供电的的10kV/0.4kV变压器(农用电)白天出口电压为390-400V左右。但由于深夜农村几乎没有用电负荷,变压器出口电压为420伏左右,造成我单位吊车过压保护频频动作,谁有好主意,即不用花多少钱,还可以把电压降下来。
现场情况介绍:1、变压器出口电源电缆为150米铝芯3*150mm2加芯电缆,从此电源盘至吊车电源盘为100米3*70mm2加芯铜缆。2、吊车过压保护值定到420伏,414伏时尚能工作,12点左右电压在420左右时开始保护动作,无法施工。
吊车是租借的,厂家保护值是说死也不降,怕烧了变频器。改电缆也不行,因为吊车不用时电流几乎为0,压降是下来的。加个变压器的话,也太昂贵了吧!
通过配置降压变压器来将电压降低;
可调整过压保护值为425V附近或配一个降压变压器(420V时输出410V)供过压保护器作为监测电压即可。
逆调压方式:考虑到电网负荷高峰时供电线路上电压的损耗将增大,应将中枢点电压增大来弥补甚至抵消电压损耗的增大部分;电网低谷负荷时相应的线路上电压损耗小,将中枢点电压降低来补偿电压损耗减少的部分。
供电线路较长、负荷变动较大的中枢点宜采用这种调压方式。采用逆调压时,高峰负荷时可将中枢点电压升高到比额定值高5%,低谷负荷时将其降为额定值。
顺调压方式:所谓顺调压方式,就是高峰负荷时允许中枢点电压略低,低谷负荷时允许中枢点电压略高。与逆调压相对,对供电线路不长、负荷变动不大的中枢点可以采用顺调压方式。
一般情况,顺调压时,高峰负荷时中枢点电压最低可允许比额定电压值高2.5%,负荷低谷时电压最高可允许比额定电压值高7.5%。
常调压方式:介于逆调压与顺调压两种情况之间的中枢点,可采取常调压方式,即在任何负荷下都保持中枢点电压为一基本不变的数值,例如102%~105%额定电压。
扩展资料:
调整的措施:
通过改变发电机端电压调压。在各种调压措施中,最直接最经济的手段是利用发电机调压,因为这是一种不需要额外投资的调压手段,所以应当优先考虑采用。
发电机调整端电压是通过调节励磁从而改变无功功率出力来实现的,现代的同步发电机可在额定电压的95%~105%范围内保持以额定功率运行,也就是发电机保持同样出力的情况下,可以在10%范围内调节电压。
通过调整变压器变比调整电压。双绕组变压器的高压绕组和三绕组变压器的高中压绕组一般都有若干个分接头可供选择,通过选择不同的分接头,使变压器变压比例发生变化,从而达到调压目的。
在无功充裕的系统中,运用各种类型的有载变压器调压方便、有效,而且有些负荷不采用有载调压变压器几乎就无法获得负荷需要的电能质量,中低压配电网中因为输电线路电阻较大,通过无功功率调压往往效果不够好,经常不得不采用具有分接头的有载调压变压器。
通过补偿设备调压。系统中无功功率不够充分时,需要考虑运用各种补偿设备进行调压。这些补偿设备可分为两类,即串联补偿和并联补偿。所谓串联补偿就是指串联电容器补偿,但是作为调压措施,串联补偿电容器由于设计、运行等方面的原因,目前应用比较少。
适当增大导线半径。部分老城网都因为导线半径小电阻大而导致电网电压损耗太大。所以,加大导线半径是城网改造的重要内容。对于新架设线路的导线需要考虑一定的裕度,尤其对中低压线路,因其承受能力小容易出现过负荷过大。
组合调压。顾名思义就是几种调压措施的组合。既然不同的调压措施都各有优缺点,应当综合采用各种调压措施,取长补短,才能达到最好的调压效果。选择调压措施的几个原则:首先采用发电机调压。在无功充足的情况下,优先采用改变变压器分接头调压。
参考资料:百度百科-电压调整
参考资料:百度百科-电压