水泵扬程计算公式

搞的我好晕 小弟是初学者,我看过网上有好多不同的计算公式、水泵的扬程是不是所有主机和风机盘管水压降之和加上管道阻力阀门阻力1。 2,请前辈帮助、正规的计算公式是什么 暂时还没有我想要的结果,很郁闷。

第1个回答  2020-03-18
  扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。最常用的水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1

  其中,
H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。
  通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。
  按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程计算公式(mH2O):
  Hmax=△P1+△P2+0.05L
(1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
  △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长
  K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~
0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。
相似回答