现有两种规格的膨胀螺栓安装1.5匹空调外机,一种是m8乘以80的正标的,一种是m10乘以90的

现有两种规格的膨胀螺栓安装1.5匹空调外机,一种是m8乘以80的正标的,一种是m10乘以90的小100道的规格,数据是这样的m8的膨胀螺栓螺杆直径8,螺杆长度80,套管直径12,套管长度55,套管壁厚0.75
m10的膨胀螺栓螺杆直径9,螺杆长度90,套管直径14,套管长度65,套管壁厚0.6
这两种选选择那种安装更好一点?

第1个回答  2017-11-20
算接触面积和长度,要选M10X90的。追问

套管壁厚0.6,强度足够吗?膨胀螺栓主要受剪力还是拉拔力啊?

师傅搞安装的吗?

追答

膨胀螺丝主要是拉拔力,理论上M10X90的在混凝土里面拉拔力250牛,垂直力700牛。1.5匹外机一般35公斤,4个螺丝受力够了。要是砖墙就多打几个。

追问

大哥250牛换算过来才25公斤的拉力啊,这么小?

还有空调外机支架膨胀螺栓主要是受剪力吗?不然贴墙部分的支架也不用做这么长啊,还有下面一段划线部分的文字,说主要受横向力,那这个横向力是不是就是剪力呢?

上面一副图,膨胀螺栓拔出但是外机未掉,是不是更好的说明了主要还是螺杆在受力,而不是轴向拉力

相似回答