一层面积500平方米演艺酒吧需要做消防喷淋吗,求专业解答,谢谢

或者消火栓多按几个可以代替吗
房子主体是独立单层

第1个回答  2015-10-05
需要设置喷淋系统。
《建规》8.3.4条,除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场合外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,宜采用自动喷水灭火系统:
……
7 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2
的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。
消火栓是灭火装置,不是自动灭火装置。设置多少也不能替代自动灭火系统。
单层500m2的建筑,如高度不超过15m或体积不大于10000m3,根据规范可不设室内消火栓,可设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定增加25%。本回答被网友采纳
相似回答