变压器高低压侧负载损耗是指两侧负载损耗还是一侧

如题所述

第1个回答  2019-08-27
不一定
楼上说的“短路阻抗大的,负载损耗大”是不对的,应该是短路阻抗大的,杂散损耗大,杂散损耗只是负载损耗中很小的一部分。负载损耗包括基本(电阻)损耗,涡流损耗、引线损耗、杂散损耗几大部分,不能说杂散损耗大,总负载损耗就大。
你没有提具体参数,但可以定性分析一下。
一般自耦变的自耦效益系数都在0.5左右,这种情况下,高中压匝数大致相等,中压额定电流大致是高压额定电流的2倍,中压线圈的直流电阻大概是高压线圈直流电阻的一半。我们以这个为前提来分析来分析。
自耦变由于特殊的结构,高压线圈通常也被称为串联线圈,中压线圈也被称为基本线圈。在高低运行时,中压线圈实际还是有电流流过的,中压电流等于高压电流,这个电流大概是中低运行时中压电流的一半。这种情况下,低压的基本损耗和涡流损耗大致不变,只要比较高中压的损耗就可以了。高低运行时,假设高压损耗为2r×i×i,中压损耗应该为r×i×i,中低运行时,高压损耗为0,中压损耗为r×2i×2i,仅从基本损耗看,中低运行时的损耗要高于高低运行时的损耗了。至于杂散损耗的影响,就与变压器容量大小有关系了,所以说到底是哪个损耗大,是不一定的。
当然,如果低压是满容量的,那高低的损耗一定大于中低的。