室外消防管dn150,接市政供水管,接多大口
没有蓝图,规范上有规定吗?验收会检查这块吗?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-11-18
一般我们都申请市政开一个DN100的口
第2个回答 2014-11-19
DN150,消防蓝图有显示多大的管,消防水表是露出在地面的,DN100肯定达不到规范的用水量,但如果你关系足够的话,室外给水管网压力又达到要求的话,可以用DN100。规范主要看的是用水量和压力
第3个回答 2014-11-19
按道理应该不低于DN150,但市政会给你多大管径就不知道了