77问答网
所有问题
10KV高压开关柜运行异响
10KV高压开关柜运行异响
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-04-13
仔细查看发出声响的位置最大的可能是PT
第2个回答 推荐于2017-12-16
不知道你说的上什么响 有放电的声音 啪啪的 问题比较大 也有电晕放电的声音 在有就是 由于震动产生的 嗡嗡的声音 还有由带电传感器或者瓷瓶和母线接触不良 有小的放电间隙 产生的哧哧的声音 还有爬电距离不够的 还有由于灰尘太多的 声音有很多种 原因也多种多样 具体问题具体分析
本回答被网友采纳
第3个回答 2013-04-13
10KV高压设备送电运行后不应该有响声,有响声就有问题你仔细检查下。
相似回答
高压开关柜
常见的元件故障有哪些?
答:
1、
电缆:电缆故障一般都是相间短路
,即使是单相短路,由于放电时间长,也会慢慢演变为两相或三相短路。这时候需要排查故障点,处理好故障时候才能通电,否则会烧坏更多的设备。2、 电压互感器:电压互感器故障通常导致的结果是一次侧熔丝熔断,电压互感器内部发生匝间、层间、相间及一相接地都有可能导...
开关
耐压检测方法是什么?
答:
有异响有可能是内部有杂质导致放电
,则需要注意判断。
高压开关柜
检修及平时维护应注意,包括哪些内容
答:
7.检查接地回路各部分的情况,如接地触头,主接地线及过门接地线等,保证其导电的连续性
8.对SF6负荷开关须检查气体压力指标数据,视情况及时进行补气 9.清扫各部位的尘土,特别是绝缘材料表面的尘土。10.日常运行时留意负荷较大时是否有异响,方便停机时进行加固。11、继电保护装置端子的清洁及加固。
高低压
开关柜
的两种故障内容是什么?
答:
这类故障是由断路器本体造成的
,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波 纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。(二)绝缘故障 绝缘水平是要正确处理作用在绝缘上的各种电压(包括运行电压和各种过电压)、...
隧道的供配电设施如何保养护理?
答:
对站所及隧道供电
高压
环网配电柜(含负荷、计量、
开关柜
)
运行
情况进行巡查,查看高压环网配电柜(含负荷、计量、开关柜)仪表显示是否正确,有无异味、
异响
等现象发生,并做好记录。 定期对高压环网负荷配电柜外观进行除尘,确保无明显灰尘。及时对发现故障进行处理,确保完好率在98%以上。 对站所及隧道...
高低压
开关柜
的日常维护建议有哪些?
答:
首先,要在不同的环境下做好绝缘防护。一般高低压配电
柜
工作温度要求的范围在-
10
℃-45℃之间,如果周围环境温度太过于高,会使金属部件的导电率变低,同时电阻率变大,而且氧化作用也会逐渐加快,也会使绝缘部件的绝缘强度下降。当然过于寒冷的环境,也会让设备部件产生较大的内应力,从而破坏绝缘件的...
高低压
开关柜
日常维护内容有哪些
答:
2.在自动
开关
故障跳闸后,应检修或更换抽头和灭弧罩,只有查明并消除故障跳闸原因才可再次合闸
运行
。3.对配电
柜
内频繁操作的交流接触器,每三个月应进行以下检查、测试:检查并清扫一次触头和灭弧栅,检查三相触头是否同时闭合或分断,遥测相间绝缘电阻。4.定期校验交流接触器的吸引线圈:在线路电压为额定...
大家正在搜
电梯运行有异响有几种可能
电机运行有异响是什么原因
硬盘异响但是运行正常
汽车在行驶中有异响为什么
汽车行驶中有异响
水泵异响嗡嗡响
电脑开机有吱吱的异响
汽车行驶过程中有异响
异响
相关问题
高压配电柜内异响嗡嗡声?
10kV高压开关柜锋鸣器响是什么原因做成?
高压开关柜带负荷到两万kw就有异响,什么原因
高压开关柜正常运行时的注意事项是什么?祥泰电气
高压开关柜内有放电声怎么办
10KV高压开关柜在运行中忽然跳闸应从哪些方面检查故障原因~...
高压开关柜常见的故障原因是什么?
高压开关柜正常运行时候的注意事项是怎样的?祥泰电气