电流互感器和三相四线电度表接发是否正确?1, 4, 7是接互感器s1。3. 6, 9是接互感器S2

电流互感器和三相四线电度表接发是否正确?1, 4, 7是接互感器s1。3. 6, 9是接互感器S2,在3. 6. 9串联起来9在接地。2. 5. 8对火线A,B,C。10是接零线。谢谢请指点下是否正确。

第1个回答  2013-09-29
如果是互感器一次侧电流从P1流向P2,你的这种接线是正确的;如果互感器一次侧电流从P2流向P1,互感器二次侧就要从S2接电表的1, 4, 7,S1接电表的3. 6, 9。电压2,5,8不变。追问

谢谢

追答

不用谢,互相学习,共同进步。

第2个回答  2013-10-08
最好不要串接后在9点接地,这样容易引起互感器二次端开路有高压,一般用户在互感器的S2点串接上接地即可,如果需要电业局审核的,要求是三只互感器的S2分别接地再接入电表的3.6.9点。
第3个回答  2013-10-01
正确 不用指点