我在网上看的一个题目,北郊变电站的10KV系统三相测量结果得到其接地电容电流为259.35A。该变电站的10KV系统是以电缆为主还是以架空线为主?电网规模如何?
那能不能判断出这线路是以电缆为主还是架空线路为主?
追答消弧柜还有容量吗(一般认为消弧柜适用于电容电流小于30安的系统)?是消弧线圈吧。
追问这是真的,北郊110KV变电站的10kv系统A、B、C三相经过精准地接地测量的确是259.35A
目前为中性点,不接地系统且安装了2台容量为1200kva的消弧柜
追答消弧柜没有容量之说(一般认为其适用于电容电流小于30安的系统)。你说的是1200KVA消弧线圈吧
追问这变电站安装的确是消弧柜。其他的我记不太清了。中性点不接地。该变电站对单相接地电容电流不太关注。所以就随随便便安装了两台消弧柜。
本回答被提问者采纳