现浇楼板跨度5.5米乘6米没加梁走在上面震动明显有办法弥补吗?

如题所述

第1个回答  2022-12-13

板底部加钢梁加固。

可以考虑10cm高槽钢、工字钢,沿5.5米方向,间距一米布置,5条5米长钢梁;钢梁顶部与楼板底部连接,可以采用4根M12膨胀螺栓打入楼板底部并与150mm方钢板(10mm厚)焊接,钢梁与钢板焊接,这样的连接点间距一米布置一个。注意,钢梁不要达到板边缘,留几十厘米。

在模板上安装好钢筋,再在模板上浇筑混凝土,然后再拆除模板。现浇层和预制楼板比起来,能增强房屋的整体性及抗震性,具有较大的承载力。同时在隔热,隔声、防水等方面也具有一定的优势。

扩展资料:

板上下钢筋间距宜相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通,较大处附加钢筋,拉通筋均应按受拉搭接钢筋。板配筋相同时,仅标出板号即可。

一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号,将不相同的上部筋画在图上。当板的形状不同但配筋相同时也可编为一个板号。应全楼统一编号。当考虑穿电线管时,板厚≥120,不采用薄板加垫层的做法。

电的管井电线引出处的板,因电线管过多有可能要加大板厚至180(考虑四层32的钢管叠加)。宜尽量用大跨度板,不在房间内(尤其是住宅)加次梁。说明分布筋为φ6@250,温度影响较大处可为φ8@200。板顶标高不同时,板的上筋应分开或倾斜通过。

参考资料来源:百度百科--现浇板

参考资料来源:百度百科--钢梁

相似回答