77问答网
所有问题
10KV 630KW高压电机 直接启动的 启动电流怎么算 启动电流怎么设置?急需跪求!
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-01
10KV 630KW高压电机直接启动的启动电流计算公式为:
I=P/(1.732*U*0.8)
带入后功率P和电压U后解出启动电流I= 45.5A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GIGvIqvWIvp3v8YpIWv.html
其他回答
第1个回答 2014-09-04
额定电流在44A,启动电流在瞬时300A,可以设置在一次电流320A10秒
求采纳本回答被提问者采纳