红外热成像仪可以查地暖漏水吗?

如题所述

红外热成像仪可以查地暖漏水,可以准确的检测出室内管网,如地暖管、自来水管、热水管的位置分布和走向,并且能精准定位管道漏水的位置。

加热经过打压试验初步判断存在漏点的一路盘管。尽量提高热源温度,以保证盘管迅速升温。

加热的10-20分钟后,使用FLIR C2红外热像仪观察红外视角下整个盘管的走向,寻找异常发热点。

地暖漏水常存在两个现象:

1、漏水部位管道模糊扩散,存非线状,在红外图片中呈现一团热量;

2、漏水位置温度较高,在红外图片中呈现白亮色。

扩展资料

红外热成像技术能真正做到24h全天候监控。红外辐射是自然界中存在最为广泛的辐射,而大气、烟云等可吸收可见光和近红外线,但是对3~5μm和8~14μm的红外线却是透明的,这两个波段被称为红外线的“大气窗口”。

因此,利用这两个窗口,可以在完全无光的夜晚,或是在雨、雪等烟云密布的恶劣环境,能够清晰地观察到所需监控的目标。正是由于这个特点,红外热成像技术能真正做到24小时全天候监控。

红外热成像技术能直观地显示物体表面的温度场,不受强光影响,可在有如树木、草丛等遮挡物的情况下进行监控。红外测温仪只能显示物体表面某一小区域或某一点的温度值,而红外热成像仪则可以同时测量物体表面各点温度的高低,直观地显示物体表面的温度场,并以图像形式显示出来。

由于红外热成像仪是探测目标物体的红外热辐射能量的大小,从而不像微光像增强仪那样处于强光环境中时会出现光晕或关闭,因此不受强光影响。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-21
红外热成像是根据物体热辐射成像的,不同温度,颜色不同,能显示热辐射整体形状。漏水区域和非漏水区域成像是不同的。但分辨率低的红外热成像成像模糊,效果不佳。建议选择效果好些的进口品牌,比如美国RNO、德国tesco等。本回答被提问者采纳
第2个回答  2018-09-21
地暖维修过程:通过打压确认地暖是否漏水,并确认漏水回路当你怀疑你家地暖漏水时,可以用打压测试的方法来确认地暖管道是否漏水(注意一定要打水压测试)。如果有漏水现象,可以用同样的方法,检测出漏水回路。 2、确定地暖漏水点 利用仪器设备(吉隆地暖漏点定位仪)检测漏水回路,确定漏水点; 局部打开地面确定好地暖漏水点位置后,进行局部开挖,开挖面大小以方便修复管道操作为宜。在开挖地面时,要小心操作,熟悉管路走向,避免管道再次破坏。 修复地暖管道在修复地暖管道时,一定要明确管道的材质。能热熔连接的,用热熔方式连接(如:PE-RT管材),不能热熔的(如PE-X管材)用游星接头或卡环式连接。 打压测试修复好漏水管道后,对修复好的管道回路进行打压测试。回填及恢复地面经打压测试,确认问题回路无渗漏水现象后,回填覆盖地暖管道,恢复地面。
第3个回答  2018-10-07

可以的,建议选择使用进口品牌,质量和图像清洗油保障。