创新者家用水塔水位控制器,显示低水位报警,但不自动加水,是哪里坏了
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-04-05
能够显示低水位报警,说明水位传感器可能是正常工作状态,检查该控制器是否有手动控制,是否被处于手动控制状态,报警让手动抽水;如果确实处于自动状态而不抽水,检查水泵电源是否正常,控制器输出触点是否正常,接触器(或继电器)是否有损坏。
相似回答
水搭
自动
状态下到达最
低水位
线不会自动上水是什么原因?
答:
水塔的上水控制器是一个滞回电路或者说是一个浮球,
如果是浮球控制的上水,那么有可能是浮球浮不起来,或者是浮球卡在上面沉不下去
,你看看是不是浮球卡住了。
水塔水位控制器不自动
供水
答:
水位控制计卡住了:水位下降
,水位计不降,所以水都用完了,也不低水位报警,当然也不会自动打水,你敲击后,水位计受震动,掉下去,这样就启动了低水位报警,电机开始启动打水。这是根据你的描述,我作的分析,建议检查水位控制计。
水塔
液位
控制器
没水了一直
显示
上池水满
答:
水塔液位控制器失灵一般是因为水位传感器出现问题所导致的
。如接触不灵或损坏等,建议找专业的工程师问一下比较好。电工把水位传感器的电源断掉,把传感器拿出来,量一下水位传感器触点的电阻。把浮球调到检测位置或者说是报警位置,看一下电阻多大。常闭的触点应该是断开电阻500K欧姆以上,常开应该闭合电阻小...
创新者水塔控制器水位显示
灯两个不亮,该怎么换呢
答:
方法如下。1、找到
创新者水塔控制器水位显示
灯,并用手戴上手套后取下两个不亮的灯。2、再将两个全新的显示灯直接安装在原位置。
水沯
水塔水位控制器
指示灯闪烁不停怎么回事
答:
有六中原因。1、检测
低水位
的传感器出问题了。2、压力开关调节的压力过大,水泵扬程满足不了压力开关所调节的压力,然后水泵不会停止工作。3、罐内气量过小,死水过多。4、止回阀失灵。5、用水量太大,导致设备超负荷工作。6、水泵的压力不足。
全自动无线
水位控制器自动
档失灵怎么办
答:
1、
控制器坏了,
用液位检测器设置一个高液位检测点和一个低液位检测点。
水位低
时开泵,水位高时停泵。也可以在水塔下部安装压力检测装置,与控制电路联锁,低压启动,高压停泵。2、
水位控制
一般用于高位水箱供水和污水池排水。将水位信号转换成电信号来控制水泵启停的设备称为水(液)位控制器。常用的水...
怎样调节
水塔自动
抽水
控制器
答:
其次,调节
水塔自动
抽水
控制器
时,需要确定合适的水位设定值。这个设定值通常根据水塔的实际容量和用水需求来确定。设定值过低可能导致频繁启动和停止抽水机泵,影响使用寿命;设定值过高则可能导致水塔溢水或供水不足。因此,需要根据实际情况合理设定水位值。最后,调节水塔自动抽水控制器还需要注意检查和维护...
大家正在搜
创新者水塔水位控制器不显示水位
创新者全自动水塔水位控制器
创新者全自动水塔水位控制器说明书
创新者水位控制器水位灯不亮
创新者水塔水位控制器接线图
全自动水塔水位控制器说明书
自来水水塔水位控制器安装图
家用全自动水塔控制器
创新者水位控制器
相关问题
创新者家用水塔水位控制器,显示低水位报警,但不自动加水,是哪...
水塔液位控制器失灵是怎么回事?
家用的水箱全自动水位控制器怎么安装有图的
自制水塔水安装了水位控制器水已经抽满了为什么闸刀上灯还是亮的...
创新者全自动水塔水位控制器满水后,水位灯突然由上至下一个接一...
想自己做个水位控制器,六个左右led显示就可以了,多一点也可...
水塔水位控制器的灯在不运行时为什么指示灯半亮?
水泵控制器水位控制怎么接线