安装消防喷淋的条件

我们是一家网吧,有80台机器位置在一个娱乐场所的地下室,面积有100多点的平方,最近消防来检查说让按喷淋,以前来的时候没有提这个,可最近换了一个领导非让按,如果不按的话就让停业,我们家网吧全是调了顶的,要是按喷淋的话需要把顶棚拆了,心里特别着急,为什么以前不说我们都收拾好了 才提这个问题呢 ,感觉是找麻烦、谁能给提供一下什么场所才能非得让按喷淋呢?不按行吗 。我们这里的网吧和我们条件差不多的没有一家按的。非常感谢大家!!!!!!
谢谢大家了 礼送了人家根本不收 没办法 我们只不过是当了个替罪羊 他们就是有心找麻烦 铁了心的找

第1个回答  2009-08-11
我这也是 安喷淋得安泵房得有消防栓,还要在房顶安个消防蓄水 可麻烦了100来平安一下怎么也得10几W,不过好像不到200平安个报警就可以了,是不是没送啊,你找找关系送点也就没什么了
第2个回答  2009-08-13
楼上胡扯``肯定要按的``强条啊```你要看清楚他是地下室了``他网吧位置在地下室``不管多少面积都要安喷林的,你送多少都没用的,规范写的很明白,还有泵房什么的````你们这个100多点面积.水损失很小,如果你当地水压有0.3MPA,市政水压就够的````
第3个回答  2009-08-11
  8.5 自动灭火系统的设置场所
  8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
  1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;
  2 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
  3 特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
  4 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;
  5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等;
  6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
  7 藏书量超过50万册的图书馆。

  签于您的情况,可参照本规范的第6条执行,如果您的面积不超过300平方米,可以不安装喷淋。但我建议您还是应该和消防部门搞好关系,否则,以后会有很多麻烦的。您自己要注意的方面还包括:1、机械排烟设施是否健全或运转正常?2、安全出口是否有两个?3、疏散标志灯具是否配备齐全?4、过道宽度是否大于1.4米?等等。。本回答被网友采纳
相似回答