为什么这张图上的新风机组要连接在排风机房上面?而新风机房却没任何风管连接?

1、新风机组连接在了排风机房上,不应该连接在新风井吗?
2、新风井没有任何连接
3、电梯厅这是风机盘管吗?为什么还要有进风口和回风口?
4、这个风管的末端是这个长条形的东西,标注为LBD5000X150,这是什么?

第1个回答  2014-06-27
1号圆圈那个是排风机吧?我看都通厕所的,厕所的应该是排风,不是送风,否则厕所正压了,味道都跑出来了。
2,新风井这层没有,其他层是不是有设备啊。
3,应该是风机盘管,风机盘管当然有送风口和回风口啊。你不是空调专业的么?
4,LBD那个肯定不是风管末端的东西,搞不好是铝板吊顶的意思吧。你要看图例。追问

可是,这个是风机盘管只是负责热量的交换。没有和任何的风管连接,为什么要有进回风口呢?

追答

建议你参考一下风机盘管的制冷原理。
它不可能放个表冷在那里就冷了呀。它必须使周围的空气循环起来,从回风口进入盘管,经过表冷冷却后用风机送到指定地点,这个过程,不是包含了“回风--冷却--送风”的过程么。
通常这种设备都是放在吊顶里的,风想回去,必须有回风口啊,通常是用风管送到末端用户位置,当然要送风口啊,总不能弄个窟窿在天花吧?
你那个图中,明明是有一段风管的,怎么说没有风管呢?
这都是最基本的空调知识啊。

本回答被提问者采纳
相似回答