第4个回答 2020-10-12
般的空调里面流出来的水是冷凝水,其本质是很干净的,但是考虑到空调室内机的翅片和空气循环过程中可能会有很多的灰尘杂质落在上面,水流下来的时候肯定有很多这类脏东西,所以这水不能饮用。 中央空调有冷凝水,但是如果是冷水机组的话,系统内部也有水,通常把水作为二次冷媒的中央空调水系统内充注的都是自来水。 因为系统内的水温度变化量很大,水的密度也会变化,所以设计有缺水的补水系统,补水阀都是直接连在自来水的管道上,也有水过多以后的膨胀系统。 膨胀系统有两种,一种是定压罐加安全阀的系统,这种系统的水是在全密闭的管路里面循环的,水质比较好些,如果管道使用的是PPR水管或者镀锌水管,真渴得不行了,是可以喝一点的,如果是普通的钢管,水可能会浑浊而且发黑,估计你一看就喝不下去了。 另外一种是在管道
jewelleryz 1天前
扩展回答
1
谁知道中央空调水管材质是什么
中央空调管道材料―冷媒管材料:冷媒管是制冷剂流经的连接换热器,是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路,通常采用铜管。要求:如果冷媒管有0.1mm的间隙,其冷/热传导率将下降70%-80%,所以冷媒管对焊接的要求很高。焊接前要保证切口表面平整光滑,穿墙时一定要先将管头包扎紧密,冷媒管外一定要套上质量优良的保温管,防止冷/热量散失及制冷运行时产生冷凝水。中央空调管道材料―冷凝水管材料:空调运行时会产生冷凝水,冷凝水需要通过专门的管道――冷凝水管排出,中央空调一般采用PVC冷凝水管。
2
中央空调水管清洗方法是什么
中央空调水管清洁方法: 1.菌:通过向循环系统加入菌剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。 2.加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。 3.加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。 4.投入预膜剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。 5.加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验,监控水质。###中央空调管道清洗的方法及流程 1、用装有摄像头的机器人进入管道拍摄记录风管内污染状况;2、根据大楼的建筑图纸,会同客户详细制定管道清洗施工方案,选择清洗设备;3、 在风管适当部位开施工孔(放入机器人、封堵气囊),在两开孔位置外侧用封堵气囊堵住管道两端;4、用软管将集尘器连接到其中一个施工孔,使风管
3
空调插头线加长方法是什么中央空调水管安装规范
空调插头线加长方法:如果空调电源线不够长可以用大于1.5平方的铜芯线代替原来的空调电源线就可以了,不要用线排。还有可以把原来的空调的安装位置移动一下的,移动到空调插头线的适应的距离就可以的,或者重新在墙上开一个电源孔,电源插座要使用大品牌,质量是比较可靠的,不会损坏空调插头线。
4
空调水管不滴水是什么原因
1,夏天制冷时,内机会产生冷凝水,机器搜集后通过排水管排出。2,但冬季制热时内机不产生水,所以排水管没有水,但由于内机制热,相当于外机制冷(把室内的冷气带到外面)此时外机翅片上会结霜,结霜影响制热效果,空调会自动除霜,此时会在机器下面流水,都是正常的。
5
中央空调水管保温层厚度怎么样
一、冷冻水管道(≥5℃) 柔性泡沫橡塑管壳(mm) 玻璃棉管壳(mm) 管道公称直 径 厚度 管道公称直 径 厚度 房间吊顶内、机房 15~25 25 15~25 25 32~80 30 32~80 30 ≥100 35 ≥100 35 室外 15~25 35 15~25 30 32~80 40 32~80 35 ≥100 50 ≥100 40二、热水、冷热合用管(5~60℃) 柔性泡沫橡塑管壳(mm) 玻璃棉管壳(mm) 管道公称直径 厚度 管道公称直径 厚度 房间吊顶内、机房 ≤50 30 ≤40 35 70~150 30 50~100 40 ≥200 35 125~250 45 ≥300 50 室外 ≤50 35 ≤40 40 70~150 35 50~100 45 ≥200 40 125~250 50
6
空调冷凝水管安装工艺具体是什么样的,中央空调水管安装规范
1、空调停机后,室外机有冷凝水管,用嘴一下,判断是否赛了,很简单自己应该能够明白怎么判断吧,再有就是空调安装错误,冷凝水盘(空调室内机里有一个接冷凝水的盘子)出水口高,冷凝水盘是长条状的,出水口在盘子的一侧,如果有出水口的一侧高于另一侧,一般冷凝水流不出去,就会於出来2、家里湿度较大,风口冲下,导致室内机外壳温度较低,室内机表面也会出现冷凝水,你的空调右脚最低,就从右脚汇集了3、试试将右侧向上托,提高右侧的高度,3-4公分就行希望我的回答能帮到您
7
空调水管机价格是多少
空调水管机价格为600元,空调水管机链接的是内机,所以其选购的时候要选质量好的买,其直接关系到空调的使用情况,市场上的空调水管机一般质量都是比较的不错的,自己选购的时候上心就好了。以上价格来源于网络,仅供参考。
8
空调水管加长方法是什么
你是要加长,以前有水管,只要把加长的水管,与原来机器排水管接通就可以,外面用电工胶带包几圈(拉紧密封不漏水就可以),不一定用原来水管的材料,只要能够与原来管子好接就行 你是要加长,以前有水管,只要把加长的水管,与原来机器排水管接通就可以,外面用电工胶带包几圈(拉紧密封不漏水就可以),不一定用原来水管的材料,只要能够与原来管子好接就行
9
空调水管接头接法是什么样的
你说的空调管是室内机和室外机的联机管吧,联机管两头各有一个母接头,空调内机和外机都是公接头,联机管的母接头与空调的公接头联起来,用扳手拧紧即可。希望我的回答能帮到你。
10
空调水管径计算方法是什么
进水温度应该是已知的,出水温度应该要比冷凝温度低一些,最小低5摄氏度吧,具体看设计时的参数了。 知道了进出口冷却水的温度以及算出的热负荷,你就可以算出单位体积水能带走的热量,就可以知道单位的水的体积,既然流速知道了,就能够算出管路截面积了。
11
想知道空调水管道保温吗
保温的,主要有以下几点:1、如果室外的温度小于空调排水的温度加保温是为了防止空调水管结冰冻裂水 管!2、如果环境温度大于空调排水温度加保温是为了防止有冷凝水造成漏水!3、保温的目的是为了阻绝内外温度传递!
12
想知道空调水管怎么换
1.搬开内机,找到内机背面下方的一根白色柱状管路(连接室内外机的气液管路)。 2.然后剥开外面的白色缠绕带,找到一根塑料管,那就是内机的排水管。 3.买一根换掉即可。希望可以帮到您。