PLC脉冲,步进电机的问题

我用的是丰炜VH系列的PLC,最高输出脉冲是7KHZ,因为我步进电机进行细分后,在原先到达时间不变的情况下,现在要求的输出棉冲已经超出了PLC允许输出范围在内,不过我试了下用超出范围去控制步进电机,还是按原先的位置到达,这是怎么个回事,超出了PLC最高输出棉冲,PLC输出是否还是以最高棉冲7KHZ输出??请教各位大虾,谢谢
我用那超出脉冲控制步进电机,PLC没有出现报警,还是正常输出我所设置的超出脉冲,PLC手册上是写着最高输出脉冲7KHZ

第1个回答  2010-01-30
一般的PLC都是最少10K的,好点的100K,如果你PLC手册上说最大7K,而你大于那个的话,程序会报错的,同时会将最高限在7K。

另外你感觉超出了,那到底有没有示波器查看呀,不要看PLC的数字,有可能里面有运算关系的。用工具测下就知道。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-01-30
应该是以7KHZ输出的 , 另外频率 关系到 步进马达的转速, 7KHZ 决定了步进马达的最大转速 ,定位位置是与脉冲个数相关的 ,只要马达不失步,定位位置不会有偏差
第3个回答  2010-01-27
现在市面的PLC一般都是的100K,如果你PLC手册上说最大7K,而你大于那个的话,程序会报错的,同时会将最高限在7K,就是没有报警,可能最高频率也只能是7K了。
第4个回答  2010-01-27
可能是实际能达到的脉冲频率,比标定的最高脉冲频率要大。
因为,7KHZ确实是太小了的频率,应该留有余量。
第5个回答  2010-01-27
7k 其实很低 不知道你的plc 最高支持速度是多少
相似回答
大家正在搜