三相电配电箱怎么接线好呢?

一台机器.5个电机.每个都在15KW.左右,下面是我自己接的。
进户电源带了断路器(很灵敏).出-接到机器配电箱
进3根火线.5个3P空开.
进主线黄绿红接1上桩.然后在上桩口并联到2-3-4-5. 下桩口接5个回路.3*5=15回路配电箱。
现在 我想把机器上面配电箱换大的.20回路的.把1换成3P漏保,上进下出,出后在接2上-并3-4-5-6.这样行不行呢?
有没有这个必要呢?(23456为5个电机回路).

请师傅们指点一下.应该怎么接线?用6平方线并头可以吗?还是要10平方

第1个回答  2013-10-22
15KW的电机 电流30A 你用6平方有点小了 用10平方的吧
另外没看懂你的意思是什么 要在上口直接并线吗? 你的主进线是多大? 最好用200A的总空开分给下面5个 3P空开 另外不知道你的控制方式 所带的电机是什么用途 个人感觉最好弄个交流接触器 变频什么的控制比较好一些
第2个回答  2013-10-19
15k太大了,还是建议你用铜牌吧,光电流就得多少啊,再说漏保有没有这么大的还是个事能,断路器的接西安适应口径是有要求的,环接不好,不规范。最好还是上塑壳带漏保加并联排(不贵买空开的地方就有,标准的,省线)。
第3个回答  2013-10-26
你懂不懂啊,5×15KW,等于75KW啊,75KW最少要用50平方的电线,断路器最少要200A的,看看你的电线,断路器的哦负荷够不够哇本回答被提问者采纳
第4个回答  2019-02-18
  进线若是五芯,有专门的地线,直接把地线接在与外壳相连的地排上。若无专门地线,一般在进线的保护钢管上焊接螺栓,用电线将螺栓与地排相连,钢管本身是要与接地网相连的。若进线不是五芯,保护管又不是金属管,要单独走一根电缆做地线,与接地网相连。