50台空调用多大的主线?空气开关多大的?
50台二匹空调,用多大电缆线,总空开用多大
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-06-28
50*2*0.735=73.5kw
73.5/380/1.7321/0.866=0.128947额定电流130A
建议用95平方的多股铜芯线
第2个回答 2022-06-24
50*2*0.735=73.5kw
73.5/380/1.7321/0.866=0.128947额定电流130A
建议用95平方的多股铜芯线
相似回答
大家正在搜
相关问题
50台电脑我该配多大的空气开关。多大的电线
5台 5匹的空调,总闸需要多大的空开和多粗的线?
4台五匹空调需要多少平方的电线,多少A的空开听?
1p空调用多少平方的主线,多大的空气开关,多大的插线板
空调选多大空开?用2P还是用1P的正确?
十台空调得用多大的线和空开求计算方式
5台3匹空调用多少安空气开关?
1.5匹的空调需要用多大的空气开关?如何选定电缆?