西门子PLC置位/复位指令

西门子PLC置位/复位指令,在STL语言中,(见下图),转换成梯形图却是无效,请问哪里不对啊?

第1个回答  2014-12-08
错在你放在了一个网络里,分成两个网络就对了。追问

能告诉我为什么不能放同一个网络吗?

追答

这是两个独立回路,西门子规定禁止放在一个网络里,可以用如下方法放一个网络:
LD SM0.0
LPS
A I0.1

R Q0.0, 1
LPP
A I0.2
S Q0.0, 1

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-12-08
这是两段指令 。得分成两个网络。
第3个回答  2014-12-08
你在一个程序段里面,系统就不会执行,这没有什么为什么,这是人家的规定,你就按人家去做。
相似回答