77问答网
所有问题
冷却塔湿球温度越低,进出水温差越大?湿球温度为2度可以吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-08-03
1、正常来说,在进水温不变的工况下,
湿球温度
越低,他的温差就越大;
2、举例:当进水温度为37度,湿球温度28度,水量100立方每小时,选用一台100吨冷却塔,他的出水温度是32度。同是这台塔,当进水温度和水量不变时,湿球温度降至20度,出水温度大概是28度左右。
3、注:以上温度只是说明一种现象,当你湿球温度降至2度时,他的出水温度不只会向下降。准确数据需要大量的计算过程。
追问
如果进水温度为10度,湿球温度为2度,出水温度可否达到5度?
相似回答
冷却塔
处理水量和
湿球温度
的关系
答:
同样的
冷却塔
在同样条件下,假设需提供的冷量是一定的,循环水量和水温度降低的显热及水蒸发需要的潜热有关。干
湿球温度差
值的大小,主要与当时的空气湿度有关.空气湿度越小,湿球表面的水分蒸发越快,湿球温度降得越多,干湿球的温差就越大(即在相同干球温度下,
湿球温度低,
蒸发量大蒸发徐需要潜热...
冷却塔出水温度
答:
冷却塔的出水温度跟外气的湿球温度有直接的关系,一般来说,
水塔的出水温度=湿球温度+3~4度是可以容易做到的
。比如冷却水塔的标准工况:湿球温度28度,进出水温为37/32度,其出水温度与湿球温度相差4度。
冷却塔
理想
冷却温度
是多少?
答:
腾嘉冷却塔理想冷却温度(也就是回水温度)并非当时的气温,也非湿球温度,而是高于湿球温度2-3℃
,这个值也叫“逼近度”,逼近度越小,说明冷却效果越好。楼主说的“如果T湿球很高效率应该变大”是不对的,因为湿球温度越大,则回水温度也就越大,公式中的分子也就相应变小。
冷却塔可以
降温多少度?
答:
一般来说
,冷却塔可以
将水温降低到接近
湿球温度,
即大气中最低的温度,从而提高冷却效果。湿球温度与干球温度(即我们通常感觉到的温度)之间的差值,称为湿差。湿差
越大,
说明空气越干燥,冷却塔的降温效果越好。湿差越小,说明空气越潮
湿,冷却塔
的降温效果越差。一般情况下,湿差在5℃~10℃之间1...
冷却塔
标牌上的
湿球温度
什么意思?
答:
球温度代表当地环境下,水自然蒸发所能达到的最
低温度,
就是说冷却水极限
出水温度
是受
湿球温度
限制的(不会达到)。内容 在正确测量的情况下,用湿球温度来代替热力学湿球温度是完全可以在工程测量中广泛应用的。热力学湿球温度也称绝热饱和温度。湿空气的热力学湿球温度(绝热饱和温度)指的是湿空气绝热...
冷却塔出水温度
的极限值是多少?
答:
c.通常天气预报的温度是指干球温度
,湿球温度
永远低于干球温度。冷却塔可将水冷却的最
低温度
是多少
?冷却塔出水温度
实际上不能等于或低于
湿球温度,
一般情况下出水温度高于湿球温度3℃以上,即逼近度t2·t1≥3℃。逼近度越小越难达到。如果要将出水温度降到湿球温度,则冷却塔必须做到无限大;
冷却塔
进水
温度
和周边空气温度
答:
这样跟你说吧
,冷却塔
主要是靠空气带走热量的装置,跟空气的一个热传递,周围风的温度,也就是干球温度,但是最重要一点是,风机加快空气流,部分水转化成气态,这个过程吸收大量热量,被风机带走。而冷却塔在开启工作中,达到饱和最
低温度
是
湿球温度
。
大家正在搜
冷却塔干球温度湿球温度
冷却塔进水和出水的温度
冷却塔进出水温差多少度
冷却塔最低冷却温度
冷却塔和当地的湿球温度
湿球温度控制冷却塔
湿球温度对冷却塔散热的重要性
冷却塔进塔空气相对湿度
冷却塔与湿球温差
相关问题
冷却塔处理水量和湿球温度的关系
当水的初温不同时,湿球温度的测量值受影响吗
北京地区湿球温度是28度么 选冷却塔用 非常感谢!
冷却塔参数的干球温度、湿球温度是指什么温度?
为什么冷却塔的极限冷却温度是空气的湿球温度?
闭式冷却塔水流量:150m3/h,湿球温度为2度,进水温度为...
湿球温度的作用是什么?仅仅是用来衡量冷却塔的极限温度的么
请问各位大侠!冷却塔进出水温差一直是2.0-3.0度,温差一...