第1个回答  2012-03-21
按照《建筑设计防火规范》规定计算疏散宽度。
你的两层超市共2000平米,假定每层各1000平米,疏散宽度为:
1.首层外门开启宽度:1000x50%(面积折算系数)X0.85(人数换算系数)X0.65/100(每百人净宽度)=2.76M,说以你的外门大于2.76米即可。
2.二层需要的疏散楼梯宽度:1000x50%X0.85X0.65/100=2.76也就是说你需要2.76米宽的疏散楼梯,而且按照消防规范要求,二层需要两部楼梯通至首层,且楼梯出口到室外距离不应大于15米。
上面的每百人净宽度是按照多层建筑计算的,如果你的超市是在高层建筑主体范围内,每百人净宽度按照1M计算而不是0.65.不知道你明白没有。