77问答网
所有问题
请问冷库压缩机串气了有什么表现?应该怎么处理?15p的压缩机,详细一点,谢谢
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-02-26
安全阀跳起,高压阀片破裂或磨损,活塞环弹力不足或磨损等原因都会造成串气。
表现是:串气部分局部升温/发热,润滑油碳化……油温/安全阀升温,导致制冷效果下降,甚至停机。
处理:各种物理方法保证密闭结合,必要时更换组件。
以上主要为活塞式冷库制冷压缩机的经验,而且没有处理过15P的压缩机经验。最好找设备的供货人员要求售后服务。本回答被提问者采纳
相似回答
冷库
(比泽尔)
压缩机
因高压保护停机(高压降、低压升)换了压缩机后低压...
答:
是盘管可能管路未清理导致堵塞,
可更换干燥过滤器及清洗膨胀阀或者更换膨胀阀
,如果是以前制冷正常,运作过程中出现这现象,根据你的描述,高压降低压升是压缩机高低压串气引起的,你得检查压缩机损坏原因,系统过脏有杂质进入压缩机导致损坏,膨胀阀配置错误,电磁阀开启是否正常,你再把损坏前后的使用情况描...
组合
冷库
日常维护及保养
有哪些
答:
1、要定时检查冷风机的蒸发器,看其排霜工作是否在正常进行
。除霜的效率影响到制冷效果,因此我们要着重关注。2、按时检查压缩机的工作情况,重点检查其所排出气体的温度高低,特别是在换季时,要注意整个系统的工作状态,对系统的供液量以及冷凝温及时做出正确的调整。3、注意观察压缩机中油面回油状况,...
冷库
电磁阀打不开会损坏
压缩机
吗
答:
1、检查电磁阀是否存在堵塞现象,可能是因为灰尘、杂物等导致电磁阀不能正常开启或关闭
。2、查看电磁阀的电源和线路是否正常,可能是由于供电不足或者电路损坏导致电磁阀无法正常工作。3、如果检查后仍然无法解决问题,建议更换电磁阀或者另行寻找专业技术人员进行维修。
低温
冷库压缩机
频繁启停,雪种用r404A
的什么
原因?
答:
要看
是什么
原因引起的频繁启停,如果是温度到了停的话,那就是保温效果不好,如果是压缩机过流,那就要检查的东西多了,压力是否正常,电源问题是否正常
,压缩机
本身是否正常等,都是值得考虑的地方。
冷库压缩机
低压压力高
是什么
原因
答:
可能是
压缩机
反转,在接电源时接错了,还可能是冷凝器散热不好,导致的 你看看高压表
有什么
异常没有?如果设备在工作时高压降低那肯定是压缩机反转。如果是水冷式是设备你的加大水塔的流量,来解决散热效果。如果是风冷式的先把冷凝器的翅片清理一下,放到一个空气对流好一点的地方,或者你给风扇做一个...
冷库的
电脑控制器上显示Eo2
是什么
故障
?该怎么处理?
答:
冷库的电脑控制器上显示Eo2
是什么
故障
,该怎么处理,
解答如下 冷库控制系统常见故障的解决方法 1、冷库设备初期运转机组: 要经常观察
压缩机
的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。2、组合冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上...
...
的
高温
冷库
[0到5度],主机是用5匹的谷轮涡旋
压缩机
。用了两年,后来温...
答:
只有三种可能:1·冷风机表面堵塞或冷风机本身出了问题。2·管路有泄漏,制冷剂不足了。3·冷凝器有堵塞等问题。
大家正在搜
冰箱压缩机串气出现什么现象
压缩机串气会怎么样
压缩机串气怎么解决
压缩机串气是什么原因
制冷活塞压缩机机串气
压缩机串气是怎么回事
怎么判断空调压缩机串气
冰箱压缩机串气怎么修
压缩机串气现象