如何自制地下电缆故障探测仪

如题所述

第1个回答  2012-03-02
没有屏蔽层,铠装的直埋电缆接地故障可以用一个36V的行灯变,一个定长金属探棒,一根足够长的单导线,一个数字万用表,一个5k左右的线绕电位器,将电位器和万用表交流电压档并联后,一头接单导线,一头接探棒,单导线另一头接36v行灯变,36v行灯变接故障电缆(电缆头和电气设备可靠分开)探棒沿电缆正上方探测(入土要一样深)调节电位器相当于调节万用表内阻或灵敏度,找出最大电压的位置,就是故障点!有铠装的和屏蔽层的不一样,可以将一头电缆头螺栓短接紧,另一头故障相和一根非故障相加直流电流(要控制好电流防止电流太大)加电的两相对屏蔽层测电压,故障相的电压除以两电压之和的一半再乘以总长度就是故障点距离加电压点的电缆长度。本回答被提问者采纳
相似回答