机器高压测试有国家规定吗,基本规范是什么,当输入电压为380时,应用多少测试?漏电流为多少!
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-12-31
电力设备预防性试验规程,这是国家标准,做交流耐压吧,其实380V的不算高压,用摇表测量就可以了。
第2个回答 2012-01-05
答:一般为输入电路对输出电路 3750KV
输入电路对外壳 1875V
输出回路对外壳 1875V
漏电流≤100mA
追问
你漏电流是否太大了啊?
追答
答:国家标准是最低的标准,你还可以提高标准要求的。我们一般都用≤10mA。
本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-12-31
有的,像是电机的话,可以遵循NEMA标准
第4个回答 2011-12-28
有要求,请查看你产品行业的相关标准,或咨询3C认证相关部门.
第5个回答 2011-12-29
dfgdfgf
相似回答
100台电脑,每台300w,进户
电压为380
v
,应用
多大的线?室内怎么配? 我来...
答:
方案3,预留一定容量日后增加设备。室内一般设计按每5台电脑一个回路,导线采用BV2.5平方的铜导线,微断额定电流16A即可,均设置漏电保护。《建筑电气设计规范》没规定几台的。实际应用10台电脑一个2.5回路16A也没问题。直观计算,10台电脑3000W,13.6A的电流,用2.5线,16A的开关没问题。但还是建议...
380
V算不算
高压
电?
答:
380V不算高压电
。高压电(英语:High voltage),是指配电线路交流电压在1000V以上或直流电压在1500V以上的电接户线。根据GB/T 2900.50-2008中定义2.1规定,高[电]压通常指高于1000V(不含)的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。安全电压不超过交流36V,直流50V。电力系统中1000K ...
漏保的额定电流多大才安全?
答:
建议优先选择300mA
。除非该供配电线路的总泄漏电流因种种原因已经达到了120mA,无法再采用300mA,只能选500mA,这样就于另当别论。《低压配电设计规范》中要求防接地故障火灾的RCD动作值为0.5A。按IEC标准这一0.5A限值是对生产、加工或储存可燃物质的BE2级火灾危险场所规定的,因为小于0.5A的电弧...
示波器
测380
v的
电压吗?
答:
普通示波器不可以(接地,共地问题),隔离通道示波器可以直接测,如泰克tps2000(非tds2000)系列,测量
380
v也可,福禄克示波表可以,如fluke190系列,这些示波器连通道之间都是隔离,普通示波器要测,可以选差分电压探头,这样就测试端与示波器就有效隔离了。
漏电
保护器,空开,短路不跳闸
答:
1、额定电压:AC
380
V;AC220V;2、测试线电压:AC250V以下;3、漏电电流分档:15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA 共十档;4、
测试漏电
动作时间范围:0-799ms;5、漏电电流精度:1级;6、动作时间显示精度:0.5级;7、使用环境温度:0℃-40℃;8、使用环境相对湿度:<85%;9...
在
380
V的电网中我发现三根火线用试电笔
测试时,
二根线有火另外一根线却...
答:
可能是试电笔没有接触好,三火线相对电压是396就足以说明火线是正常的,另外发现零线有火是感应电,用表测一下火线和零线的相对电压就知道了。
电力生活常识
答:
火线和零线之间有220V
电压,
在三孔插座中有一根线将家用电器外壳和大地相连,这根线称为地线。虽然地线或火线与零线之间的
电压都是
220V,但绝不能将地线与零线接通,否则易造成触电事故。 可以用测电笔来辨别火线和零线的。用手接触笔尾金属体,笔尖接触电线(或跟电线相连的导线),如氖管发光,表示接触的是火线。 4、电...
大家正在搜
电压多少是高压多少是低压
多少伏是高压 多少伏是低压
电压低压高压范围
高压机多少钱一台
小型家用高压冼车机
高压冼车机多少钱一台
高压洗车机怎么用
高压是多少
多少伏以上是高压
相关问题
高压测试(hipot), VDE和UL的标准是什么?谢谢
控制柜绝缘电阻测量标准
电动绝缘表怎么用,测电动机的规定值是多少?低于多少不是好的?
三相水泵怎么测量绝缘阻值
耐压测试打2500V,多少的漏电流才算合格,是否有对应的国标
配电箱的国家标准是什么?
防止人身触电的技术措施有哪些?
有一个c=10pf的电容器,引脚的分布电感为l=2nh.请问...